Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?

<< < (2/9) > >>

Pavelka Květoslav:
To Lopino:

Proč to chcete mít zapojeno s 16A jističem ? Popřípadě proč už to tak zapojené máte ? Slabší jistič padá ? Popište problém ,  určitě se vyřeší jiným způsobem  ;)

Pavel Horský:
Moje odpověď patřila laikovi " lopinovi". Ta by mu měla stačit. Výjimečné případy a splnění určitých podmínek si prosím nechte do odborných diskusí. Zde na ně není místo. Akorát " lopinovi" zbytečně zamotáte hlavu!

Miloslav Dunda:
Můžete kabel 3x1,5 jistit jističem 16A za podmínky, že bude uložen pod omítkou. V liště už ne. Rovněž taka kabel CYKY 4x nebo 5x1,5 už jistit jističem 16A nemůžete. Tak, žte tedy jen 3x1,5 a uložený pod omítkou. 

Otakar Dosbaba:
Jistě, kolega Horský to píše správně. Ne že by tato krátká diskuze byla zářným příkladem, obecně ale opravdu by chtělo do laické sekce nasypat vždy nejlépe jen jednu přesnou, výstižnou, stručnou a vyčerpávající odpověď. To se jistě nepodaří vždy a tak krátké, i několikeré doplnění v duchu předchozí odpovědi neuškodí. Jinak opravdu vypadáme, jako když v tom sami tápeme a slovíčkařením na sebe akorát tak machrujeme. Hledat záminky "co když" v dalším "když" fakt směrujme do odborných rubrik. Ale znovu připomínám, zde to zrovna není vysloveně dohadovací několikastránk ové čtení, ale když už to Pavel nakousl, tak se přidávám.  :)

Alois Kozák:
Pavel Horský : Máte pravdu jste jednička. A jaký přůřez kabelu použít na přivod od HL jističe do rozvodnice v bytě? ??Je kabel 3*6mm Cu akorád?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana