| | |-+  Mohou být světle modré vodiče označeny jako L1?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohou být světle modré vodiče označeny jako L1?  (Přečteno 16940 krát)
Anonym
« kdy: 22.11.2007, 17:55 »

1. Je na přiložených obrázcích vše v pořádku?
Jde mi především o zapojení označené výrobcem jako 230V.3, kde jsou světle modré vodiče označeny jako L1!

Jedná se o návod k připojení varné desky od firmy Fagor.
Myslím, že je zde porušena norma ČSN 33 0165 (ČSN IEC 446).
Vím, že normy ČSN nejsou závazné a výrobci se jimi tedy nemusí řídit.
2. Na co Český normalizační institut normy vydává, když se nemusí dodržovat?

3. Co se tedy stane, když desku připojím podle alfanumerickéh o značení vodičů z návodu a na světle modrý vodič označený L1 připojím fázi?

J.Kotrch


* barvy vodičů 1.JPG (288.63 KB, 1224x1632 - prohlédnuto 823 krát.)

* barvy vodičů 2.JPG (348.61 KB, 1632x1224 - prohlédnuto 556 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 22.11.2007, 18:34 »

Možná se jedná o schémata pro různé země ale není to na schématu uvedeno. Italové jeden čas (nevím zda ještě) používali modrý vodič jako fázový. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.11.2007, 18:37 »

No okrem iného doska pravdepodobne zhorí, to zapojenie kde je značené L na modrý platí pre medzifázové napätie 230 V a to u nás (CZ a SK ) nie je.
(ale bývalo)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 22.11.2007, 18:59 »

No, já to vidím tak, že jsou plotýnky zapojeny ve dvou skupinách:
1. tm. modrá + hnědá
2. sv. modrá + rudá.
Varianty ukazují na zapojení pro 1x230V, 2x230V což je totéž jako 1x400V + N a 3x230V.
Z hlediska ČSN je střední vodič pracovní, proto uvedené zapojení přímo v rozporu s normou nejsou.
Viz odstavec: Vnitřní spoje elektrických předmětů a zařízení
http://elektrika.cz/data/clanky/barvy3030902/view
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 22.11.2007, 19:38 »

Vyobrazené zapojení je naprosto v pořádku a v souladu s normami.

Použití  modrého vodiče jako fáze je povoleno v sítích kde se nepoužívá a nevyskytuje střední vodič. A to je právě uvedená síť 3x220V (zapojení trafa je do trojúhelníku). Super!

Pokud je mi známo, tak se u nás v ČR taková síť běžně nepoužívá a toto zapojení je uvedeno pro cizí země, kam se výrobky vyváží. Mrknutí

TO: Anonym

Uvádím zde citaci z normy ČSN EN 60446 (33 0165) část z čl. 3.2.2:
"Pokud se neutrální nebo střední vodič v systému nevyskytuje, může být vodič označený v celém systému světle modrou barvou požit také pro jiné účely, s výjimkou použití jako ochranný vodič."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
ALCR
« Odpověď #5 kdy: 22.11.2007, 23:20 »

Podle mého názoru světle modrý vodič se nesmí(nemá) použit pro jiné účely než vodič nulový, nebo střední

ČSN 33 2000-5-51(2006) čl. 514.3 v ČR užití modrého vodiče pro jiné účely než je nulový, nebo střední není dovoleno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Merick Kir
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 23.11.2007, 00:21 »

A jak se vypořádáte s takovým přáním pokud někdo zapojí fázi v zásuvce vpravo?  To bude modrý L1 a černý (hnědý) N.

Takže co vlastně řešíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 23.11.2007, 06:54 »

Sorry odstřelovači, ale teď jsi mě naštval.
Jak to myslíš?
Já jsem si myslel, na fázovém vodiči je napětí a je jedno jestli do ohnu doleva, doprava, nahoru, dolů,...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Merick Kir
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 23.11.2007, 07:35 »

Myslím to jednoduše.
Z praxe očekávám, že se může objevit plné napětí na barvách L a N vodičích.
Na barvě PE vodiče očekávám pouze poruchový stav.

V případě Schuko systému je to nabíledni. U nás v případě, že někdo zapojí zásuvku jinak.
Nebo to vidíte jinak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 23.11.2007, 08:09 »

To Admin:
sú tu dva rozdielne problémy, na fóre sa riešili obidva -
1. fáza vľavo alebo je to jedno
2. fáza modrým vodičom - áno - nie.
ad. 1 viacerí sa zhodli na tom, že to je jedno, ale má byť v celom objekte rovnako
ad. 2 okrem žltozeleného nie sú farby "chránené"

K zapojeniu - najviac ma zaráža to, že riešime farbu vodičov, ale to že to zapojenie je absolútne nepoužitelné - hrozí poškodenie dosky sa berie
ako nepodstatný fakt.
Anonym nie je z oboru, ak áno mal z nadpisu a zo schémy poznať, že zapojenie nie je určené pre naše siete a teda farby sa zhodovať nemusia.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #10 kdy: 23.11.2007, 08:18 »

A já přidám můj problém.
Jaký je rozdíl mezi 380V.3N a 380V.2N, když oba příslušné obrázky zapojení jsou stejné ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Merick Kir
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 23.11.2007, 08:21 »

To: Viktor Klemon
Ano máte pravdu. Navíc termín porušení normy je zavádějící, řekněme, že nedodržení normy bude lepší. Vzhledem k tomu, že norma je technické doporučení, tak opravdu se tady reší problém, který tu není.

Pokud je tazatel opravdu neodborník, pak asi bude lepší, když to nebude řešit sám. Ale zmiňuje ČSN, pak je to minimálně neodborník snaživý :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #12 kdy: 23.11.2007, 08:42 »

Podle mého názoru světle modrý vodič se nesmí(nemá) použit pro jiné účely než vodič nulový, nebo střední

ČSN 33 2000-5-51(2006) čl. 514.3 v ČR užití modrého vodiče pro jiné účely než je nulový, nebo střední není dovoleno.
TO:ALCR

Nevím odkud čerpáte informace, ale z norem určitě ne! pozor
To co uvádíte v čl. 514.3 není.  nenene

Uvedu vám přesnou citaci z normy  ČSN 33 2000-5-51 ed. 2,
514.3.Z4 Užití modrého vodiče pro další účely
"V dalších případech, kdy není možná záměna v případě, kdy není v místě nulový vodič může být užito modře označeného vodiče jako fázového vodiče, či vodiče pro jiné účely s výjimkou použití jako ochranného vodiče."

PS: Jinak máte pravdu, že je to v rozporu se zvláštními národními doplňky uvedenými v příloze ZD.   ajooooNerozhodný Pláč
Opět se naši "normotvůrci" vyznamenali - možná už je ale připravená změna?  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #13 kdy: 23.11.2007, 09:35 »

A já přidám můj problém.
Jaký je rozdíl mezi 380V.3N a 380V.2N, když oba příslušné obrázky zapojení jsou stejné ?

TO: Doležal

Předpokládám, že se jedná pouze o rozlišení dvou-fázové a tří-fázové sítě.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Josef Nosek
RT - E2/A
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 23.11.2007, 12:30 »

ČSN 33 2000-5-51 ed.2 - Příloha ZD (normativní)
čl.514.3.Z4 Česká republika:
Užití modrého vodiče pro jiné účely než je nulový vodič nebo střední vodič není dovoleno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 23.11.2007, 12:49 »

Josef Nosek: A jsme u toho. Předpokládám, že daný výrobek je prodáván na našem trhu. Výrobce takový výrobek opatřil značkou CE. Na základě toho dovozce vydal Prohlášení o shodě. Výrobek je tudíž ve shodě se zákonem, což je předpis vyšší právní síly nežli ČSN a tudíž může náš národní dodatek jenom tiše plakat v koutě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 23.11.2007, 14:30 »

Citace
ČSN 33 2000-5-51 ed.2 - Příloha ZD (normativní)
čl.514.3.Z4 Česká republika:
Užití modrého vodiče pro jiné účely než je nulový vodič nebo střední vodič není dovoleno.

Co takhle ve vypínačích ? Při zapojení 6 ,  6 ,  vidívám často použití kabelu CYKY 3x2,5J,pro propojení vypínačů,hm ?  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 23.11.2007, 14:31 »

Pardon ,  jsem se unáhlil s odpovědí ,  samozřejmě CYKY 3x1,5 J  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 21 dotazů.