Ako uzemnenie bodu rozpojenia TN-C na TS-S v byte?
Jana Nová:
Přesně tak,z hledika fyziky je to naprosto stejné jako rozdělení PEN na
N a PE v bytovém rozvaděči při stejných rizicích při přerušení PEN.
A jedno je "košér" a druhé potřebuje CY 10 mm . Pěkná hloupost.
Štefan Beláň:
1) TO: Jirka Š. « Odpověď #5 kdy: Dnes v 10:39 »
V dřívějších dobách bylo naprosto běžné a provádělo se propojení všech elektroměrovýc h rozvaděčů vodičem FeZn 10mm.
Také v pozdějších dobách, při výstavbě panelových domů, se v instalačních šachtách v bytových jádrech ukládal vodič FeZn 10 mm. ;)
2) TO: Nová « Odpověď #3 kdy: Dnes v 09:21 » (poklona)
Asi byste si měla ujasnit co je to "síť". Poradím vám, že odpověď najdete v ČSN 33 2000-3. ::)
A co se týče zmiňovaného chrániče, to v té normě také najdete, ve změně 2/1997, v poznámce pod obrázkem nn.1 - Síť TN-C b), c). (doh)
Jaroslav Hasala:
Ona vlastně i každá zásuvka 230V, zapojená v síti TN-C, tedy dvěma vodiči, je místem rozdělení PEN. Ze žádné zásuvky nelze připojit PEN.
Požadavek na CY 10 má smysl u nových instalací nebo u celkové rekonstrukce, ale v podstatě ani tam ne, protože u nové instalace musí být TN-S.
Výměna jedné zásuvky za druhou (třeba i s chráničem) je v podstatě jen oprava, není to rekonstrukce a není vyloženě nutné aplikovat nové předpisy.
Druhou věcí je ovšem to, že zásuvkou se zabudovaným chráničem, připojenou na TN-C si nijak nepomůžete v případě přerušení přívodního PEN. Fáze se přes spotřebič dostane na kostru a chránič nebude reagovat.
O tomto jsme u dříve diskutovali a osobně to považuji za dost nebezpečnou věc. Přizemnění místa rozdělení PEN v tomto případě situaci jednoznačně zlepšuje.
XL:
to Hasala
dle pana Miroše (pokud si to dobře pamatuji) viz
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?PHPSESSID=b0b99c858321a17614147a8b8d71a94f&topic=6386.30
chránič v zásuvce vypne, protože je FI(ne DI)
XL:
Myslel jsem chránič 30mA po dotyku na tu kostru pod napětím......(aby bylo zcela jasno)