Ako uzemnenie bodu rozpojenia TN-C na TS-S v byte?

(1/5) > >>

Martin Sarkozy:
Ako na uzemnenie bodu rozpojenia TN-C na TS-S v byte (starý bytový dom, spoločné RE v pivnici, byt na 2. poschodí. Perličková vaňa vyžaduje inštaláciu  chrániča, otázne je, ako uzemniť bod rozpojenia sústav.

Štefan Beláň:
Je nutné přivést samostatný vodič CY-10 mm2 z hlavní přípojnice ochranného pospojování objektu (tzv. HOP). ;)

PS: Jakým kabelem (vodiči) je napojený bytový rozvááděč?

Miroslav Souček:
Ještě kdyby jste napsal číslo normy, podle které to má být provedeno. Tak jak to RT dělají do RZ.  Díky Souček

Jana Nová:
S tím vodičem 10 mm je to nesmysl a žádná norma to nevyžaduje,to by se muselo táhnout i ke každé zásuvce s chráničem v síti TN-C. Přečtěte si článek na http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=3849&h=294&pl=42.

František Bernard:
Paní jana Nová si plete elektrotechnic ké předpisy s "novinami" značky Blesk. Stačí si přečísti v ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.. 411.3.1.2 a v ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 čl. 544.1. případně 543.4.1. Neveřte paní také všemu, co je ve vámi doporučovaném článku napsáno.