Nemal by mať N vodič väčší prierez ako fázový vodič?
dolac:
Dovolim si uviesť poznámku, že u nás sa už u nových distribučných vedení používajú káble s prierezom PEN zhodným s krajným vodičom. Nárast prúdu PEN vodiča nie je spôsobený nevhodným účinníkom, ale najmä výraznejším podielom vyšších harmonických zložiek prúdov, a nakoľko násobky tretej harmonickej zložky sa uzatvárajú iba cez stredný vodič, môže dôjsť v niektorých prípadoch k jeho preťažovaniu.
Rozmahel Vladimír:
K tomuto tématu doporučuji prostudovat článek Ing.Melena v Elektru č.12/2007 na straně 18. Zajímavé čtení.
Petr Doležal:
Něco zajímavého máme též v ČSN 33 2000-4-473, čl.473.3.2.1
Rozmahel Vladimír:
473.3.2.1 Sítě TT nebo TN
a) jestliže průřez středního vodiče se alespoň rovná nebo je rovnocenný průřezu fázových vodičů, není nutno střední vodič vybavit detekcí nadproudu nebo odpojovacím prvkem pro tento vodič.
b) jestliže průřez středního vodiče je menší než průřez fázových vodičů je nutno vybavit střední vodič nadproudovou detekcí, přiměřenou k průřezu tohoto vodiče: tento nadproudový prvek musí způsobit odpojení fázových vodičů, nikoliv však nezbytně středního vodiče.
Nadproudový prvek u středního vodiče nemusí být použit, jestliže jsou současně splněny tyto dvě podmínky:
- střední vodič je chráněn proti zkratovým proudům ochranným prvkem pro fázové vodiče obvodu:
- maximální proud, který pravděpodobně bude středním vodičem protékat je za normálního provozu zřetelně menší, než hodnota dovoleného proudu v tomto vodiči.
POZNÁMKY
1 Této druhé podmínce je vyhověno, jestliže přenášený výkon je pokud možno rovnoměrně rozdělen mezi různé fáze, např. jestliže součet výkonů spotřebovaných ve spotřebičích napájených z každé fáze a středního vodiče (jako jsou svítidla a zásuvky) je mnohem nižší než celkový výkon přenášený tímto obvodem. Průřez středního vodiče by neměl být menší než příslušná hodnot předepsaná v kapitole 52 ČSN 33 2000-5-52 (IEC 364-5-52) (připravuje se)
2 V TN-C sítích, PEN vodič nesmí být nikdy přerušen
To je logické a jasné. Nevím zda jste článek četl, pojednává právě o harmonických a možném přetěžování vodiče PEN v paneláku vlivem 3. harmonické.
Štefan Beláň:
O průřezu vodiče N a vlivu harmonické složky se píše v ČSN 33 2000-5-523 ed.2 , příloha C.