Nemal by mať N vodič väčší prierez ako fázový vodič?
ludovit kiss:
Prax nám ukazuje, že najviac namáhaný je N vodič. Mám nejasno v tom, keď na 5 kolíkový vývod dám predlžovacím káblom prenosný rozvádzač po 3-och jednofázových zasuvkách ( každú na inú), dodržím istenie na prierez a dlžku vodiča, či mi to z hľadiska bezpečnosti udrží? Hlavne hudobné skupiny so sebou vozia takéto predlžovacie súpravy.
Fuk Tomáš:
Citace: ludovit kiss 18.11.2007, 22:59
Prax nám ukazuje, že najviac namáhaný je N vodič.
Vy jste to měřil?
Viktor Klemon:
Prax ukazuje akurát to, že prerušenie N má v tomto prípade oveľa horšie následky ako prerušenie niektorej z L. Zadajte to vyhladávania " vektorový součet " - pri rovnakom účinníku vo všetkých fázach a rovnakom prúde vo fázach je prúd cez N rovný 0 A. V prípade rozdielu tečie iba vyrovnávací prúd závislí na rozdielnosti záťaže, v praxi maximálne zhodný s prúdom Najzaťaženejše j L. Nikdy nie väčší. Preto sa v distribučných sieťach bežne používajú káble s o stupeň menším prierezom PEN napr. 3x50 + 35.
Jaroslav Hasala:
Citace: Viktor Klemon 19.11.2007, 07:13
Preto sa v distribučných sieťach bežne používajú káble s o stupeň menším prierezom PEN napr. 3x50 + 35.
Není to jen jeden stupeň, u vyšších průřezů je průřez PEN až poloviční - např. kabel AYKY 3x 240 + 120.
Do určité míry to souvisí i s povinností přizemňování PEN, což situaci kolem možného přetížení PEN trochu vylepšuje.
Předpokladem správné funkce je použítí v soustavách TN, s uzemněným uzlem zdroje.
Fuk Tomáš:
Citace: Viktor Klemon 19.11.2007, 07:13
- pri rovnakom účinníku vo všetkých fázach a rovnakom prúde vo fázach je prúd cez N rovný 0 A. V prípade rozdielu tečie iba vyrovnávací prúd závislí na rozdielnosti záťaže, v praxi maximálne zhodný s prúdom Najzaťaženejše j L.
Toto je v praxi zpravidla pravda (tj. při stejném charakteru zátěže na jednotlivých fázích).
Lze však snadno vytvořit situaci, kdy bude N přetížený:
mezi L1 a N připojíte zátěž se silně induktivním charakterem (účiník = 0,5)
mezi L2 a N připojíte stejně velkou zátěž, ale se silně kapacitním charakterem (účiník = 0,5)
L3 nepřipojíte
a rázem vám vodičem N teče proud dvojnásobné velikosti, než fázovými vodiči.
Možná vám taková situace bude připadat příliš hypotetická. Navodím tedy situaci o něco pravděpodobněj ší:
mezi L1 a N připojíte zátěž s čistě induktivním charakterem (účiník = 0)
mezi L2 a N připojíte stejně velkou zátěž s čistě odporovým charakterem (účiník = 1)
výsledný proud vodičem N bude 1,93 násobek velikosti proudu fázovými vodiči.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana