Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  PROFI zóna.
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Jaký vodič použít pro zvýšenou ochranu pospojováním?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký vodič použít pro zvýšenou ochranu pospojováním?  (Přečteno 4893 krát)
Jiří Pól
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 13.11.2007, 15:20 »

Jakým průřezem přizemnit pracovní stroj v dílně? Frézku, soustruh stojan.vrtačku? Může být přizemněn drátem CY 6?

Předpokládám, že se ptáte na zvýšenou ochranu pospojováním, nikoli na základní ochranu zemněním. moderátor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #1 kdy: 13.11.2007, 16:52 »

Může.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 13.11.2007, 17:34 »

Barva zelená + žlutá Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
zerotest
« Odpověď #3 kdy: 14.11.2007, 08:30 »

To Pól:
Z vašeho dotazu není vůbec jasné jaké jsou kabely a jištění.
Lze tedy, že vodič /zž/ může být i CY 2,5 pokud to vyhovuje podmínkám ČSN 33 2000-5-54. Především článku 543.1.3 a 547.1.2.:
1od.) Vodiče dopl. pospojování nesmí mít menší průřez než je průřez nejmenšího ochranného vodiče připojeného na neživé části.
2od.) Vodiče dopl. pospojování spojující neživé a cizí vodivé části nesmí mít menší průřez než je polovina průřezu odpovídajícího ochranného vodiče připojeného na neživé části.
Často se zapomíná na 2od.),  tedy jsou li v dosahu /2,5m/ cizí vodivé části /ústřední topení, klimatizace.../ musí být rovněž zahrnuto do dopl. pospojování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 14.11.2007, 21:56 »

 poklona  pane zerotes
Norma ČSN 33 2000-5-54, ed.2, Září 2007

Članek 543.1.3, nehovoří o vodičích doplňujícího pospojování !!

Článek 547.1.2, v normě vůbec není. !

Člověče nepleťe lidi.  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 14.11.2007, 22:47 »

Musím se zastat pana "zerotest"  Super!

Norma ČSN 33 2000-5-54 o které hovoří, je souběžně platná s novou ed. 2 do 1.8.2009, a tak jeho odpověď je správná.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 14.11.2007, 22:59 »

 poklona  pane Beláň.

No tak v jedné diskusi jste Sám říkal něco v tom smyslu, že pokud je venku nová norma, je lepší a rozumější řídit se novou normou, no a teď říkáte opak  ?? Tomu nějak nerozumím ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
zerotest
« Odpověď #7 kdy: 15.11.2007, 07:28 »

Osobně si myslím, že těch změn zákonů, norem ... je tolik, že pokud by někdo chtěl dělat jen striktně podle nich, tak by asi vyhledával jen změny a dodatky a asi už by nedělal nic moc z toho co v nich je.
Z toho dotazu nebylo vše jasné a tak jsem usoudil, že jde o doplnění staršího zařízení a z toho vycházela moje odpověď.
To : Miroš, ke kritice jste mohl dát tu správnou odpověď. Přiznám se, že ČSN 33 2000-5-54 ed.2 nemám, ale pokud se doplňující pospojování v ní neřeší v jiném článku ani v jiné normě je to asi špatně.
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.014 sekund, 21 dotazů.