Musí i chránič vypnout i při přerušeném N vodiči na přívodu?

<< < (7/11) > >>

XL:
Tak nevím, znám spoustu lidí, kteří na elektriku kašlou, revize jim nic neříká a pod. ,  ale když jim spotřebič přestane fungovat (upadl nulák před chráničem) začnou se šťourat  zásuvce proč tam  není napětí  - a ejhle, ono tam je ...........
Doufám, že tak nefungují i ty zásuvky s vestavěným chráničem, tam je u uvolněné viklající se zásuvky pravděpodobnos t upadnutí nuláku myslím dost vysoká....

Miroš Jan:
 (poklona)  XL.
Proudové chrániče vestavěné do zásuvek 1 F tak nefungují.  ;)

Štefan Beláň:
V diskuzích kolem chráničů závislých na napájení ze sítě nebo z pomocného zdroje, nezazněla jedna velice důležitá informace, že tyto chrániče mají omezené použití, vázané na splnění jedné ze dvou podmínek uvedených již v normě z roku 1995,  ČSN 33 2000-5-53, čl.532.2.2.2. ::)

Jedna z podmínek je, že při poruše napájení, kdy je chránič nefunguje a nevypne, musí být zajištěna funkce ochrany samočinným odpojením a/nebo, že jsou chrániče instalovány a obsluhovány osobami minimálně poučenými nebo znalými, tj. v prostorách se stanovenými vnějšími vlivy BA4, BA5. :o

XL:
Tak, tak ....
Podrobnosti se dle slibu Bonegy (viz 6.11.) dozvíme asi dnes....

Rozmahel Vladimír:
Citace: Štefan Beláň  20.11.2007, 12:50

Jedna z podmínek je, že při poruše napájení, kdy je chránič nefunguje a nevypne, musí být zajištěna funkce ochrany samočinným odpojením...

To jsem měl na mysli svou poznámkou.

Citace: Rozmahel Vladimír  02.11.2007, 10:53

...V síti TN by při poruše na kostru mohlo zareagovat předřazené jištění, v síti TT by to mohlo znamenat problém...


Každopádně by musel elektrikář, který namontoval takový závislý chránič o tomto možném problému vědět. Zažitá praxe o chráničích byla vždy o nezávislých chráničích...
Kupující má radost z levného nákupu a o pastičce nemá tušení.