Musí i chránič vypnout i při přerušeném N vodiči na přívodu?
XL:
Tak nevím, znám spoustu lidí, kteří na elektriku kašlou, revize jim nic neříká a pod. , ale když jim spotřebič přestane fungovat (upadl nulák před chráničem) začnou se šťourat zásuvce proč tam není napětí - a ejhle, ono tam je ...........
Doufám, že tak nefungují i ty zásuvky s vestavěným chráničem, tam je u uvolněné viklající se zásuvky pravděpodobnos t upadnutí nuláku myslím dost vysoká....
Miroš Jan:
(poklona) XL.
Proudové chrániče vestavěné do zásuvek 1 F tak nefungují. ;)
Štefan Beláň:
V diskuzích kolem chráničů závislých na napájení ze sítě nebo z pomocného zdroje, nezazněla jedna velice důležitá informace, že tyto chrániče mají omezené použití, vázané na splnění jedné ze dvou podmínek uvedených již v normě z roku 1995, ČSN 33 2000-5-53, čl.532.2.2.2. ::)
Jedna z podmínek je, že při poruše napájení, kdy je chránič nefunguje a nevypne, musí být zajištěna funkce ochrany samočinným odpojením a/nebo, že jsou chrániče instalovány a obsluhovány osobami minimálně poučenými nebo znalými, tj. v prostorách se stanovenými vnějšími vlivy BA4, BA5. :o
XL:
Tak, tak ....
Podrobnosti se dle slibu Bonegy (viz 6.11.) dozvíme asi dnes....
Rozmahel Vladimír:
Citace: Štefan Beláň 20.11.2007, 12:50
Jedna z podmínek je, že při poruše napájení, kdy je chránič nefunguje a nevypne, musí být zajištěna funkce ochrany samočinným odpojením...
To jsem měl na mysli svou poznámkou.
Citace: Rozmahel Vladimír 02.11.2007, 10:53
...V síti TN by při poruše na kostru mohlo zareagovat předřazené jištění, v síti TT by to mohlo znamenat problém...
Každopádně by musel elektrikář, který namontoval takový závislý chránič o tomto možném problému vědět. Zažitá praxe o chráničích byla vždy o nezávislých chráničích...
Kupující má radost z levného nákupu a o pastičce nemá tušení.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana