Netušíte, proč ty jističe padají?
Miloslav Dunda:
Odpojte to pospojení na vodovodní nebo jaké to je potrubí ze zásuvek a potom změřte impedanci. je možné, že skutečně je PEN vodič něktde přerušený nebo upálený, opálený a co já vím. Poto si někdo možná tu nulu natáhl z toho potrubí. nebude to zřejmě pospojení, ale bude to třeba kutilská oprava.
Jaroslav Hasala:
Nebylo by od věci blíže popsat situaci v místě. Zajímaly by mě zejména ty jističe před elektroměrem - jaký to byl typ, jakou měl zkratovou odolnost ?
Nebyly to náhodou staré černé bakelitové IJ ? Ty měly zkratovou odolnost tuším jen 1,5 kA a při mezifázovém zkratu často "odešly", zejména, když byla nízká imedance smyčky ...
BTW, jaká je smyčka na vstupu? Není náhodou hodně nízká?
Proč to vniklo : Při zkratu může dojít k pohybu vodičů a pokud jsou všechny vodiče blízko sebe, třeba na svorkách, mohli by jít teoreticky do zkratu.
První fáze by v tom okamžiku byla už odpojená primárním zkratem na sporáku, tam by proud nebyl tak velký, zbývají fáze by šly "mezi sebou", tam už je proud větší, protože je vyšší i napětí (230 - 400V). Proto by první jistič "přežil" a zbývající ne ...
Je to samozřejmě jen teorie ...
Pozůstatky zkratu by měly být viditelné po rozebrání elektroměrovéh o rozvaděče, kde bych osobně typoval zdroj problémů. Nebo může být problém někde po trase od elektroměrů k podružným rozvodnicím, pokud je společná (všechny vodiče v jedné trubce ?).
Mělo by se to také projevit při měření izolačních stavů na vodičích. Musel by jste ovšem odpojit vodiče z elektroměrů. Každopádně, pokud jde o zaplombovanou část, bude asi nutná spolupráce místních rozvodných závodů.
Na každý pád dejte vědět, jak to dopadlo, je to zajímavé ...
Jaroslav Hasala:
To Dunda :
Problém s PEN by nevysvětloval zničení jističů, to by spíše "odešly" spotřebiče...
Rudolf Parisch:
to p. Kurka ...
i to mě napadlo a prošel kompletně celé vydrátování plechové stoupačce ....dotáhl a zkontroloval stoupací svorkovnici ... a dráty jsme měl odpojené i jednotlivě je zkošel proti prodlužovačce ...a vše v pořádku
to p Dunda
měl jsme elektroinstala ci celou odpojenou i samostatné vodiče a procházel izolační odpor drát po drátu ....vše v pořádku ....
to p. Hasala
jističe byly nové Moeller PL 7 ...25A ...zkratová odolnost 10 KA ....a padli za víkend dvoje :-)
Jaroslav Hasala:
To Kurka :
Izolační stavy na odvodech do bytů nepůjde změřit, pokud se neodpojí odvodní vodiče z elektroměru, přes napěťové cívky by se to "zkratovalo".
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana