Netušíte, proč ty jističe padají?
Rudolf Parisch:
Celý víkend jsem strávil hledáním záhadné (alespon pro mě) závady na elektroinstala ci a bohužel i dnes z ní nejsem moc moudrý. Z profesního hlediska mě ale zajímá co mohlo závadu způsobit.
Mám tři jednofázově napájené byty, každý připojený na jednu fázi a samostatně měřený v klasické plechové stoupačce ....
Vzniklý zkrat ve sporáku v bytě připojeném na fázi L1 způsobil totální zničení hlavních jističů bytů připojených na fázi L2 a L3 a vybavení pojistek těchto fází ve skříni HDS .Hlavní jistič bytu L1 a jistič sporáku pouze vypadli a byli nadále funkční. Po výměně jističů se toto opakovalo znovu protože závada na sporáku nebyla jen jedna a já je napoprvé všechny neodhalil ...udělal jsem proto kompletní kontrolu sporáku ,změřil kompletně celý izolační stav elektroinstala ce ve všech třech bytech a přišel pouze na to,že byty mají jakési pospojení s odporem 150,50 a 200 kiloohmů ...provedení pospojení bylo v každém bytě provedeno vytažením nulového vodiče ze zásuvky na potrubí vody ... takže bych řekl,že až na toho (jedná se o elektroinstala ci zhruba 20 let starou) vše bylo v pořádku ...
Pak vyměnil znovu zničené hlavní jističe na fázích L2 a L3 ...a vše funguje.
A tak se ptám : jak je možné,že zavada v bytu připojeném na L1 může způsobit vybavení hlavníchjistič ů a hlavních nožových pojistek v bytech připojených na L2 a L3 ??
Jura Krikl:
Pravděpodobně je někde přerušeny PEN v hlavní stupačce. Nic jineho mne nenapada. Z popisu by zkrat mohl byt mezi všemi fazemi bez nuly a vzhledem k tomu, že vyzkratovaný sporák ma 0ohm a jak sam pišete pospojení na trubkách taky neni 100% tak se vlastně zkratovy prou přehnal přes nějaký spotřebiče v bytech L2 L3. a pak přes spojeny PEN, který je vlastně izolovaný od PEN z HPS.
V bytech L2 a L3 nic jiného neodešlo?
Rudolf Parisch:
vodiče PEN jsem samozřejmě měřil také ....v bytech L2 a L3 neodešlo ani nevypadlo nic ...
ještě doplním co se stalo po po první opravě ...po výměně jističů ... všechny byty fungovali normálně ....až když jsme zapnul sporák a udělal tím větší odběr ...odpálilo to ty jističe L2 a L3 ....
..marně hledám souvislosti ... :-[
Rudolf Parisch:
....jen doplním ...vždy vypadly ve skříni HDS jen nožové pojistky fází L2 a L3 ....
Martin Kurka:
Vážený pane Parischi,
jestli jsou všechny ty tři jističe na jednom podlaží, není náhodou za nimi v měřené části před vlastním rozbočením do bytů nahoře v plechové prefabrikované stoupačce bakelitová řadová svorkovnice? Pak by mohlo být do té svorkovnici třeba zateklo a odběr v L1 způsobí posuv či oživení vypálené vodivé cestičky v bakelitu svorkovnice, nebo přímo posun vodičů či svorek proti sobě a vzniklý mezifázový zkrat L2-L3 zničí jističe.
Jinak jak říká pan Kirkl, pokud by se zkratový proud uzavíral přes spotřebiče v bytech - to nemůže přeci jistič zničit. To by v bytech musela být na spotřebičích slušná spoušť. Tohle je oblouk a dost tvrdý zkrat přímo mezi fázemi L2-L3 někde hodně blízko stoupačky blízko za těmito jističi. Tam bych hledal nejdříve. Jen doufám, že snad to nejsou někde skřípnuté či navrtané souběžně vedené kabely do bytů. Zkuste změřit izolační stav L1-L2-L3 po vyjmutí pojistek HDS mezi těmi třema byty navzájem a při tom s ostatními byty v domě s vypnutými jističi.
Pokud je to v domě moc moc domácností, tak pomocí dlouhé prodlužovačky změřte (při vypnutých bytových jističích těch tří bytů) izolační stav mezi fázemi oněch inkriminovanýc h bytů navzájem. Snad budete moudřejší.