Netušíte, proč ty jističe padají?
Rudolf Parisch:
Rozebral jsem i ten ...abych zkonroloval elektroměry a vodiče k nim ...nikde jsem nic nenašel ....
...kolem jističů bylo sucho ...ohořelé nebyli ...jen kolem otvoru pro dálkouvou spoušt bylo trochu "očouzeno" ... jinak po zapnutí a ráně (tu jsem pouze slyšel - stál jsem v bytě u sporáku) už nešli nahodit ....
Jaroslav Hasala:
A jsou ty jističe těsně u sebe ?
Pokud ano, prostorovým oddělením rozhodně nic nezkazíte ...
Rudolf Parisch:
ano ...jsou ....ale myslíte,že je možné aby se vámi popsaná situace opakovala dvakrát za sebou?
Jaroslav Hasala:
Určitá logika v tom je, i když takhle na dálku mohu jenom odhadovat ...
Pokud všechno ostatní vyloučíte, nic jiného už nezbývá ;)
Na každý pád, prostorovým oddělením se rozhodně nic nepokazí ...
Pokud je to tedy proveditelné ...
Rozhodně zkuste změřit tu impedanci, to je podle mě klíč ke všemu ...
Většina měřících přístrojů umí na základě impedance spočítat i zkratový proud ...
Dále by mě zajímalo předjištění, napište, jaké jsou pojistky v přípojkové skříni. Podstatný je také typ přívodního kabelu a jeho délka.
Rozmahel Vladimír:
Pokud vypadnou pojistky v HDS stane se tak pouze zkratem. Je možné, že ve stoupacím vedení je takové místo, které při poruše provede mezifázový zkrat, případně zkrat na PEN se všemi důsledky jak popisujete.
Ke zkratu musí docháze na vedení za jističi, které padají.
Tak jak uvedl p.Kurka, očouzený bakelit je velmi zákeřná zkratovací souprava.