Z které normy vyplývá zákaz připojení pětikolíkové zásuvky na soustavu TN-C?
Vladimír Pašek:
Přívod ze soustavy TN-C je proveden kabelem CYKY 4x4mm2 nebo CYKY 4X6mm2 = nelze propojit kontakt PE s N. Nemýlím-li se lze až od průřezu 10mm2.
Jaroslav Jonáš:
A proč by pan Pašek neměl svorku "N" v zásuvce IZS 3253 připojit ? Má v tom zmatek a rozdělení PEN na PE + N má v hlavě jaksi převrácené.
Jura Krikl:
Co brani v siti TN-C kde se vyskytuje vodič PEN nezapojit svorku N? Proč by nemohla byt 5polová zasuvka instalovaná v teto siti? Defakto 230V zasuvky v techto sitich jsou stale běžne a take nezapojujete N protože mate malo dratu?
Vladimír Pašek:
Myslel jsem to tak, že dle ČSN 33 2000-4-41 je dovolen vodič PEN až od průžezu 10mm2. Proto předpokládám že v kabelu CYKY 4x4mm2 nebo CYKY 4x6mm2 ZŽ vodič nelze použít jako PEN ale pouze jako PE. A také poslední místo pro rozdělení TNC na TNS má být dle ČSN 33 2130 bytová rozvodnice. Tak jak teď s tou pětipólovou zásuvkou?
Štefan Beláň:
TO: Pašek
váš předpoklad je naprosto správný. (jednicka)
Pokud se jedná o novou instalaci, kabel CYKY 4x4(6) mm2 nemá v nové instalaci co pohledávat. >:( Pokud kabel instalovala odborná firma, nechte si kabel vyměnit.
Problém o používání 4vodičových kabelů v síti TN-S se zde již mnohokrát diskutovalo. Najděte si staré diskuze.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana