Z které normy vyplývá zákaz připojení pětikolíkové zásuvky na soustavu TN-C?

<< < (3/4) > >>

Štefan Beláň:
TO: Pašek

Ani jsem si nevšiml, že jste uvedl chybně normu. Předepsaný min. průřez vodiče PEN je uvedený v normě ČSN 33 2000-5-54. Obě normy spolu úzce souvisí a doplňují se, a tak si to člověk občas splete. ;)

Vladimír Pašek:
 (poklona)  za reakce.
Takže v nové instalaci jednoznačně pětižílový přívod, u staré instalace kabelem CYKY 4X6 lze provést propojení ZŽ PE s N v zásuvce.

Miloslav Dunda:
V zásuvce rozdělení na PE  a N být provedeno nesmí. poslední místo rozdělení je rozvaděč. Otázka, ale zřejmě byla zda může zásuvku 5P použít s nezapojenou svorkou N. No a odpověď zní nic to neprovede, ale neměla by být použita. Zde to umím zdůvodnit ale pouze podle staré normy ČSN 33 2000, čl. 2.6 nebo vyhl. ČÚBP č. 48/82Sb. § 2. Tj. El. zařízení smí být používáno jen za podmínek pro které bylo konstruováno a vyrobeno. Pětikolíková zásuvka 400V byla vyrobena pro napěťovou soustavu TN-S, nikoliv pro napěťovou soustavu TN-C. Tak by se to dalo asi zdůvodnit. Nevím zda je podobný člán ek v ČSN 33 2000-1 nebo jiné současné normě.

Kamil Novák:
Citace: Miloslav Dunda  15.09.2007, 23:15

Nevím zda je podobný člán ek v ČSN 33 2000-1 nebo jiné současné normě.


Podobný článek je 132.1, kde je uvedeno, že musí být zajištěna správná funkce el. zařízení při užití k účelu, pro které bylo vyrobeno.
Ale jestli je možné tento článek "napasovat" na použití TN-S zásuvky pro 4-žilový rozvod, tak to si nejsem jist.  :-\

Jiří Fuksa:
To: Dunda
Nechci zde diskutovat co je profesionálněj ší nebo lepší, ale některé vaše argumenty jsou zavádějící:
1. Kde je zakázáno provést rozdělení PEN na PE a N v zásuvce?
2. Kde je napsáno, že pětipólové zásuvky byly vyrobeny pro soustavu pouze TN-C?
3. § 2 vyhl. 48/1982 Sb. byl zrušen.

To: Novák
V podstatě máte pravdu. Pětipólové zástrčky mají spotřebiče, které ke své činnosti potřebují vodič N. Tyto se zapojují do pětipólové zásuvky. Pokud nebude připojen vodič N, zařízení nebude správně pracovat, což je závada z hlediska fukčnosti zařízení.