Z které normy vyplývá zákaz připojení pětikolíkové zásuvky na soustavu TN-C?
Jaroslav Hasala:
Pětipólová zasuvka bez připojeného N vodiče je velmi nebezpečná věc.
Pokud někomu není jasné, v čem je to nebezpečné, ať si doma u třífázové přípojky odpojí N vodič, příjde na velmi rychle ... :D
Nebavme se o nových instalacích, tam je snad všem jasné jak by to mělo vypadat ...
Řeč je o stávajících instalacích TN-C. Ať mi někdo vysvětlí, v čem je tak zcela zásádní rozdíl mezi zásuvkou 230V a zásuvkou 400V, když v prvním případě si na přizemnění PEN nikdo nevzpomene a v druhém případě je to nezbytně nutné.
Jinak řečeno, proč při výměně zásuvky 230V nikdo neřeší to, že je to také místo rozdělení PEN vodiče, zato např. při výměně čtyřpólové zásuvky 400V za pětipólovou je to takřka neřešitelný problém ... :)
Miloslav Dunda:
TO Fuksa
1. Domnívám se, že to vyplývá z ČSN 33 2000-4-41
2. Co potom tedy zn aměná v 5-ti pól. zásuvkách ozn ačení L1, L2, L3, N, PE?
3. Asi se mi vlodila chyb a má to být § 194, odst.2.
Jiří Fuksa:
To: Dunda
1. Jsem rád, když jste uvedl, že se pouze domníváte.
2. L1, L2, L3 jsou svorky pro připojení fázových vodičů, N je svorka pro připojení nulového vodiče a PE je svorka pro připojení ochranného vodiče.
V soustavě TN-C si vodiče N a PE vyrobím přímo na svorkách zásuvky.
3. Souhlas - ale v podstatě to neřeší náš problém.
P.s. Pohybuji se pořád v obecné diskuzi k zadané otázce