Z které normy vyplývá zákaz připojení pětikolíkové zásuvky na soustavu TN-C?
Vladimír Pašek:
Z jaké konkrétní ČSN a jejího čl. vyplývá zákaz připojení pětikontaktní zásuvky 400V (např. IZS 3253) na čtyřvodičový přívod TN-C.
(N-nezapojen).
Je to jistě nevhodné z důvodu absence fázového napětí v zásuvce ale čím konkrétním argumentovat?
Štefan Beláň:
TO: Pašek
Není to nevhodné, ale přímo ohrožující majetek. (!)
Je to naprosto stejné, jako přerušení vodiče N u 3 fázového vývodu TN-S, a je jen otázka zatížení jednotlivých fází, k jakému poškození dojde. Pokud jste elektrikář, jistě víte o čem hovořím. ::)
Spoléhat na rovnoměrné zatížení fází u neznámého vývodu není možné.
Normy jmenovat nebudu, protože se jedná o naprosto základní věc, a norem je mnoho. :-[
PS: Pokud je připojený spotřebič 3x400V bez N vodiče, tak použijte zásuvku 3p+PE. Zásuvka 3p+N+PE musí mít připojený vodič N.
Vladimír Pašek:
(poklona) za odpověď pane Beláni. Je to tak jak píšete, jen jsem chtěl nějaký někde psaný argument pro nevěřícího. Ale pomocí nerovnoměrného zatížení jednotlivých fází snad problém osvětlím.
Jaroslav Jonáš:
Zásuvku IZS 3253 lze připojit na TN-C, dokonce to požadovala již ČSN 34 1010, a to od zavedení pětipólových zásuvek na trh u nás.
Štefan Beláň:
TO: Jonáš
Ano, máte pravdu. Není to jen stará ČSN 34 1010, ale také nová 33 2000-4-46 ed. 2.
Pan Pašek se ale ptal na zapojení 5p. zásuvky s nepřipojením (nepropojením) svorky N. ;)