Mohou být dvě fáze v zásuvkové dvoukrabici se dvěma zásuvkami?

<< < (3/8) > >>

Jan Franěk:
Tak ještě jednou. Víte jaká jsou normopravidla pro takzvané sdružené okruhy?

Jak se například vyrovnáte s požadavkem normy ČSN 33 2000-5-52 v aktuální edici, čl NA.2.3.3, odstavec
b) spotřebiče mají být připojeny tak, aby jednotlivé fáze sdruženého obvodu byly stejně zatíženy

 (norm) (norm) (norm) (norm)

Václav Třetí:
Citace: Jan Franěk  25.02.2026, 00:25


Jak se například vyrovnáte s požadavkem normy ČSN 33 2000-5-52 v aktuální edici, čl NA.2.3.3, odstavec
b) spotřebiče mají být připojeny tak, aby jednotlivé fáze sdruženého obvodu byly stejně zatíženy




To je pěkná blbost, to nejde dodržet ani u klasického třífázového spotřebiče jako je kuchyňský celoelektrický sporák. A to hned ze dvou důvodů - hospodyně bude vařit najednou vždy  na všech čtyřech plotnách a péct v troubě?    A i kdyby to tak příležitostně bylo, tak příkony jednotlivých ploten a trouby jsou různé, jejich přiřazení na fáze je sice optimalisované, aby rozdíly nebyly velké, ale zákonitě jsou. A to nehovořím o regulaci přepínáním příkonu jednotlivých ploten. To by mohl být třífázový přívod pouze pro jednotlivé motory, vždyť i v dnešních strojích je mnoho jednofázových spotřeb, obvykle řídící a počítačová elektronika, které zatíží jen jednu fázi nebo popř. dvě fáze přes oddělovací trafo 400/230V. To zase  chtěl být normotvůrce papežštější než papež!

Pavel Horský:
Nepleťme si okruhy s obvody. Jsme technici a měli bysme vědět, že jde o poměrně veliký rozdíl.

Milan Hudec:
Citace: Jan Franěk  25.02.2026, 00:25

Tak ještě jednou. Víte jaká jsou normopravidla pro takzvané sdružené okruhy?

Jak se například vyrovnáte s požadavkem normy ČSN 33 2000-5-52 v aktuální edici, čl NA.2.3.3, odstavec
b) spotřebiče mají být připojeny tak, aby jednotlivé fáze sdruženého obvodu byly stejně zatíženy

 (norm) (norm) (norm) (norm)

Této podmínky ve smyslu skutečně/stejně/vždy dosáhnout nelze.
Myslím, že jádrem pudla bude nepřetěžování vodiče N (dříve PEN, ustanovení je vousaté právě k dobám "nuláku").
Nedokáži vykonstruovat případ, kdy N vodič u 5x2,5 jištěný 3x16A bude domácími spotřebiči přetížen.
Na stranu druhou sdružený okruh považuji za méně bezpečný právě kvůli absenci dvou dalších N a PE.
Zkrátka nic po čem by člověk toužil, ale k prokletí to také není.

Karel Bělohlávek:
Citace: Pavel Horský  25.02.2026, 08:00

Nepleťme si okruhy s obvody. Jsme technici a měli bysme vědět, že jde o poměrně veliký rozdíl.


Mě by vlastně zajímal oficiální rozdíl mezi těmito dvěma termíny. Obvod mi byl až donedávna jasný, ale okruh v aktuálních normách nikde definován (možná i používán) není. Vždy se mluví o obvodech. V běžné mluvě elektrikářů se to pak většinou používá jako synonyma, viz tahle diskuse.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana