Dokáže někdo identifikovat funkci a co to vůbec je?
Je to zakroužkované na obrázku. Je to zapojené na ovládací kontakty stykačů elektrokotle.
Zapojení je dosti zbastlené, ale s tém nic nejde.
Ovládání stykačů je přes HDO - svorky stykačů A2, napajení je hlavní vypínač, stykače, jištění.
Fáze z termostatu je přivedena svoru 13 a klema na A1 levého stykače.

Ten bazmek v rohu nahoře je nějaké relé?
A nevím zda a jak to chodí.
Má to svorky 1-4.


* Zapojení elektrokotle 2.jpg (279 KB, 1224x1602 - prohlédnuto 116 krát.)

* Zapojení elektrokotle.jpg (1630.18 KB, 4032x2268 - prohlédnuto 115 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Skotnica
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: Včera v 16:31 »

Je tam asi nejznámější integrovaný obvod který se vyrábí několik desítek let. Časovač 555. Patrně přes další IO (optočlen) spíná relé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: Včera v 16:52 »

Obvod patrně slouží ke zpoždění náběhu druhého tělesa el.kotle pro plynulejší náběhový proud
(svého času vyžadováno v podmínkách DPS).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #3 kdy: Včera v 16:57 »

Fotka stojí za pendrek, ale zdá se, že jde o zpožďovač sepnutí pravého stykače, optočlen detekuje napětí na cívce prvního stykače a modré relátko spíná cívku druhého stykače. Na detailní fotce to vypadá, že je vytažený trát z N svorky elektroniky, to by se ji nemuselo líbit.

Celý bastl je korektně nahraditelný časovým relátkem (zpožděný rozběh nebo multifunkčním) v šířce jediného  modulu.


Když místo archaického tahem zapni-stiskem vypni dáte dvoumodulový hlavní vypínač, místa v rozvodnici bude dost i na korektní provedení střev v IP20.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu