Dočetl jsem se, že hořlavé materiály, u kterých výrobce třídu neurčil, by měly být řazeny do třídy F.
.........
Případně, podle kterých norem postupovat při určení, zda jsou přístroj nebo krabice vhodné pro instalaci do daného hořlavého materiálu?
Rozdělení materiálů podle tříd hořlavosti je uvedeno v (informativní) příloze A normy CSN 730810/2016, údaje pro dřevo jsou v části A1.4, pro desky v části A1.2. Podle této normy je tříděné opracované řezivo (hoblované nebo řezané) nebo kulatina minimální tloušťky 22 mm a minimální objemové hmotnosti 350 kg/m3 bez dalších průkazů zařazeno do třídy D-s2,d0. Neplatí pro podlahové krytiny, které mají jiná kritéria. Desky z rostlého dřeva o tloušťce od 12 mm výše mají stejnou třídu hořlavosti, avšak za instalačních podmínek uvedených v normě.
Protipožárním zpěňujícím nátěrem (což není vodní sklo) lze snížit hořlavost až na třídu B, avšak musí jít o nátěr doložený protokolem zpracovaným na základě výsledků zkoušek provedených akreditovanou laboratoří (odst. A.1.7)