Jak si představit samostatné odjištění nouzového osvětlení?

<< < (5/6) > >>

Soukupp:
Nouzové osvětlení se musí v pravidelných intervalech zkoušet. Když je na stejný okruh jako osvětlení místností tak to není moc praktické, protože se zkouší tak, že se shodí jistič a čeká se jak dlouho vydrží jednotlivá svítidla NO svítit. Když v kancelářské budově shodíte jistič na půl hodiny nebo na hodinu, tak z vás velkou radost mít nebudou.

Pavel Horský:
Citace: Lázeňská Veverka  21.12.2025, 18:34


Ale jinak to "někdo shodí jistič" není argument:
Co když někdo shodí jistič protipožárních klapek?
Co když někdo shodí jistič samočinného odvětracího zařízení?


Trošku vrtkavé tvrzení.
Jištění protipožárních klapek a požárního odvětrávání je/mělo by být součástí rozvaděče požární ochrany, do kterého běžně laik nevleze, na rozdíl o běžného rozvaděče společných prostorů domu a pod.

František Šohajda:
U nouzových světel při zkoušce funkce je to problematické. ..
Světlo v 90% reaguje na vypnutí okruhu kde je zapojeno (napájeno),ale určenou dobu světlo po 3 letech a více skoro žádné nevydrží !
Ze zkušenosti autonomní nouzová světla po 3 a více letech mají už vyčerpaný zdroj.A to málo,kdo baterie mění po této době....
A osoba způsobilá v požární technice je kapitola sama....Většin ou ve firmách chtějí bezpečáci tuto kontrolu po revizním technikovi,ale ten nemá oprávnění od Hasičů.....

Pavel Čermák:
No a už jse to oprávnění osoby způsobilé někdo zkoušel získat? Kdo ho uděluje (TIČR,HZS?)
Co to tak asi může obnášet?

Milan Hudec:
Citace: Pavel  Čermák  24.12.2025, 15:50

No a už jse to oprávnění osoby způsobilé někdo zkoušel získat? Kdo ho uděluje (TIČR,HZS?)
Co to tak asi může obnášet?

Pokud si pamatuji
Měsíc života, 40 000,- frýdek místek.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana