Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?

<< < (3/5) > >>

Georgis Fasulis:
To Rozmahel:  :D děláte si legraci?  :D

1) Trojfázový spotřebič zapojený do trojúhelníka: každou jednotlivou fázi (impedancí) spotřebiče teče If, celkově je pak odebírán ze soustavy ale proud sdružený: Is=odm(3)xIf

2) Trojfázový spotřebič zapojený do hvězdy: Ano, v tom případě If=Is  ;)

Výkon 3 fázové soustavy se pak vždy nejlíp počítá ze sdružených hodnot, bez ohledu na zapojení spotřebiče:

P=odm(3) x Us x Is (a to v obou případech zapojení Y i D).
 8)

Rozmahel Vladimír:
Pro účel jištění a dimenzování se musí uvažovat proudy fázové a ne sdružené.

Štefan Beláň:
Citace: Rozmahel Vladimír  07.05.2007, 12:55

Pro účel jištění a dimenzování se musí uvažovat proudy fázové a ne sdružené.


TO: Rozmahel

Pro účely jištění a dimenzování se musí uvažovat vždy proudy tekoucí vodičem! (!) ;)

Zda se jedná o proud fázový nebo sdružený, není nikdo bez znalosti zapojení odběru schopný rozpoznat, a je to úúúúúplně jedno!  (zliskat)

Rozmahel Vladimír:
Ano, to máte pravdu. Fázovým proudem jsem měl na mysli proud v přívodním vedení do spotřebiče. Pravdu má i p.Fasulis, když mluví o sdruženém proudu, tam je respektováno sdružené napětí.

Georgis Fasulis:
Pane Rozmahele, nepochybuji o tom, že byste vše dimenzoval a jistil správně, ale máte trošku hokej v terminologii.
Zatím co u napětí jest "vsjo jásno"  ;) - Fázové 230V, - Sdružené 400V.
U proudu to je malinko jinak s tou terminologii.
Z hlediska sítě teče každým jejím jednotlivým vodičem jeden proud bez ohledu na to, jak ho nazveme (tento proud svádí k názvu fázový - vždyť přece teče fází  :) ).
Ale v případě spotřebiče (samozřejmě i zdroje, ale nechci vás plést),  jenž je zapojen do "D",  musíme rozlišovat dva proudy - nakreslete si to a bude vám to jasné:

Jeden proud, který teče každou každou "stranou" toho pomyslného trojúhelníka - tomu říkáme fázový.
Druhý proud, který teče ze sítě a pomyslně se rozděluje až na hrotu toho trojúhelníka zátěže, - tomu říkáme sdružený proud a je vždy odmocnunuzetří krát větší, než ten fázový.

A to tady právě nesprávně interpretoval pan Brdlík, když na tento proud (15A) chtěl NESPRÁVNĚ dimenzovat přívodní vedení k tomu topnému spotřebiči 18 kW!

To by bylo v pořádku jen a jen, kdyby ke spotřebiči vedly 2 přívodní kabely (6 žil) - jinými slovy trojúhelník by se uzavíral až v místě napájení (např. v rozvaděči). Pak by opravdu stačilo tyto kabely dimenzovat na 15A (samozřejmě jen v případě, že by spirály 3x6 kW byly konstruovány výkonově na 400V, což právě pan Brdlík předpokládal).

A přesně to je taky mimo jiné případ připojení motoru systémem Y/D - tam rovněž vedete 2 kabely a v "D" teče kabely z hlediska zátěže (motoru) jen fázový proud,  který je odmocninuzetří krát menší,  než proud SDRUŽENÝ,  který motor ve skutečnosti CELKOVĚ odebírá ze sítě. Proto se stykače a ty dva přívodní kabely a taky tepelné relé, pokud je řazeno v obvodu D a nikoliv mimo D nad stykači, mohou dimenzovat na odmocninu ze tří krát menší proud.

Nechci vás ani nikoho jiného poučovat, ale stejně jako pan Brdlík se v tom často pletou někdy i jinak zkušení projektanti, kteří vřadí tepelné relé do obvodu trojúhelníka u motoru, ale dimenzuijí ho na proud SDRUŽENÝ!! Pak je samozřejmě toto relé předimenzováno a motor nechrání!

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana