Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
Jars:
Jaký průřez kabelu použit na propojení ohřívače, který má 18kW, 400V.
Jaký je výpočet pro průřezu žil kabelu?
Miroš Jan:
TO Jars.
Teoreticky vám stačí CYKY 5C x 4mm2. Ale !! je tam několik podmínek :
1) druh a způsob uložení kabelu
2) délka připojovaćího vední
3) podmínky místní sítě
To jen namátkou na co sem si vzpoměl. ;)
Jaroslav Hasala:
Průtokový ohřívač 18 kW bude odebírat proud přibližně 26A. Z toho vyplývá jištění 3x 32A a kabel spíše 5Cx 6. Záleží samozřejmě na způsobu uložení kabelu a jeho délce (úbytky napětí). Ovšem pro většinu aplikací bude CYKY 5Cx 6 dostatečný.
Josef Brdlík:
Průtokový ohřívač 18 kW bude odebírat proud přibližně 26A, pokud bude zapojení do hvězdy a to se uvádí na štítku 3x230V. Tady je uvedeno 400V , toto napětí předpokládá zapojení do trojúhelníku a v tom případě odebíraný výsledný proud byl podstatně nižší, cca 15A a postačil by kabel 4Bx2,5 pokud nemá ohřívač ovládací obvod vyžadující vodič N. Na štítku by měla být uvedena i hodnota proudu a jiné udaje potřebné pro montáž. Doporučuji vám si to nechat zapojit odborníkem, určitě se vám to vyplatí.
Štefan Beláň:
TO: Brdlík
Rozhodující je napětí a výkon uvedený výrobcem.
V tomto případě vás nemusí zajímat zapojení do Y nebo D! ::)
Pokud předpokládáte jiné zapojení, než jaké provedl výrobce, a chcete snížit jmenovitý proud, musíte zákonitě i předpokládat se změnou výkonu! ;) (wall)