Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?

(1/5) > >>

Jars:
Jaký průřez kabelu použit na propojení ohřívače, který má 18kW, 400V.
Jaký je výpočet pro průřezu žil kabelu?

Miroš Jan:
TO Jars.

Teoreticky vám stačí CYKY 5C x 4mm2. Ale !! je tam několik podmínek  :

1)  druh a způsob uložení kabelu

2)  délka připojovaćího vední

3)   podmínky místní sítě

To jen namátkou na co sem si vzpoměl. ;)

Jaroslav Hasala:
Průtokový ohřívač 18 kW bude odebírat proud přibližně 26A. Z toho vyplývá jištění 3x 32A a kabel spíše 5Cx 6. Záleží samozřejmě na způsobu uložení kabelu a jeho délce (úbytky napětí). Ovšem pro většinu aplikací bude CYKY 5Cx 6 dostatečný.

Josef Brdlík:
Průtokový ohřívač 18 kW bude odebírat proud přibližně 26A, pokud bude  zapojení do hvězdy a to se uvádí na štítku 3x230V. Tady je uvedeno 400V ,  toto napětí předpokládá zapojení do trojúhelníku a v tom případě odebíraný výsledný proud byl podstatně nižší, cca 15A a postačil by kabel 4Bx2,5 pokud nemá ohřívač ovládací obvod vyžadující vodič N. Na štítku by měla být uvedena i hodnota proudu a jiné udaje potřebné pro montáž.  Doporučuji vám si to nechat zapojit odborníkem, určitě se vám to vyplatí.

Štefan Beláň:
TO: Brdlík

Rozhodující je napětí a výkon uvedený výrobcem.
V tomto případě vás nemusí zajímat zapojení do Y nebo D! ::)
Pokud předpokládáte jiné zapojení, než jaké provedl výrobce, a chcete snížit jmenovitý proud, musíte zákonitě i předpokládat se změnou výkonu!  ;) (wall)