Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?

<< < (4/5) > >>

Rozmahel Vladimír:
Při úvaze jsem vycházel z předpokladu zapojení do hvězdy / nejběžnější /. Prvotní dotaz jsem považoval za neúplný. Proto mne zarazil sdružený proud.
Citace: Rozmahel Vladimír  07.05.2007, 12:26

... bývá osazeno 3x těleso 6kW v provedení na 230V, zapojení do hvězdy na sdružených 400V. Tam je pak ve fázi těch 26A.

Jinak nikdy není na škodu si oprášit teorii.
http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/elektross/skripta/sbirka/TEORIE/proud.html

Petr Doležal:
Citace: Georgis Fasulis  07.05.2007, 14:00

Nechci vás ani nikoho jiného poučovat, ale stejně jako pan Brdlík se v tom často pletou někdy i jinak zkušení projektanti, kteří vřadí tepelné relé do obvodu trojúhelníka u motoru, ale dimenzuijí ho na proud SDRUŽENÝ!! Pak je samozřejmě toto relé předimenzováno a motor nechrání!

Svatá pravda, stalo se i mně při začátku praxe. Naštěstí se zachytilo před realizací. Píši bod.

Kamil Novák:
TO Fasulis dnes 14.00.53 :
 (jednicka) To je parádní příspěvek z teorie.


Citace: Josef Brdlík  07.05.2007, 11:56

... postačil by kabel 4Bx2,5 pokud nemá ohřívač ovládací obvod vyžadující vodič N.
Kotel bez ovládání jsem ještě neviděl, ale čistě teoreticky i kdyby někdo takový vyráběl, tak musí mít minimálně signalizaci stavu VYP/ZAP. Takže 4Bxcokolido10 určitě ne i kdyby vyhovoval zatížení.  (no)

Štefan Beláň:
TO: Novák

Průtokový ohřívač vody AEG, typ: DDLE 18 až 27 kW nemá žádný pracovní vodič N!  ;) 8)

Takže klidně 4Bx6,0 mm2 a třeba i méně!  ::)

Kamil Novák:
TO Beláň :

Řadu DDLE neznám, ale máte pravdu http://www.aeg-haustechnik.de/index.php/de/0/0/produkte/artikel/index.php?pr=1&hg=1&re=1&ar=2365

Zřejmě je zde ovládání, včetně LCD napájeno z trafa 400/?V.