| | |-+  Ako istiť proti skratu rozvádzač napájaný priamo z trolejového vedenia 3kV DC?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Ako istiť proti skratu rozvádzač napájaný priamo z trolejového vedenia 3kV DC?  (Přečteno 554 krát)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« kdy: Včera v 19:36 »

Dráhové aplikácie nespadajú do môjho odborného zamerania, preto prosím o informácie od kolegov zo železnice.

Potrebujem nasmerovať na predpis alebo normu, kde je uvedené, ako sa má istiť proti skratu vn rozvádzač 3kV DC napájaný priamo z trolejového vedenia.

Je to EPZ (elektrické predkurovacie <předtápěcí> zariadenie) v depe, ktoré je napájané jednožilovými káblami CHBU z troleja cez odpínač UVE-Ž a z koľajnice napriamo.
Káble vstupujú do prívodného poľa na rýchlovypínač Secheron a za rýchlovypínačo m sú zapojené vývody cez výkonové stykače 4kV DC.
Ochrana pred nadprúdom je riešená pomocou prúdových senzorov zavedených do riadiaceho systému. Po prekročení nastavenej hodnoty sa rýchlovypínač vypne. Ochrana pred skratom je súčasťou rýchlovypínača .

Vyhovuje takéto usporiadanie dráhovým predpisom? Je alebo nie je potrebné istiť aj prívodný kábel z troleja do rozvádzača na jeho začiatku - za odpínačom UVE-Ž?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: Dnes v 13:30 »

Normy jenom předepisují na začátku kabelu z TV svodič přepětí, ale standardně se tam dává i pojistka vn s In podle příkonu připojeného zařízení (16 až 40 A),  která bývá o stupeň výš než jištění v el.stanici. Na trakci 25 kV se používají pojistkové spodky DRIBO s omezovačem přepětí TRIDELTA, pozice spodku je s přepěťovkou před pojistkou. Na 3 kV jsem připojení z TV nedělal, ale nabízí se taky TRIDELTA od 1,2 do 4,8 kV. Jinak stínění kabelu musí být připojeno jen jednostranně a zpětný kabel pro DC 3 kV musí mít izolaci taky minimálně na 3 kV. Stožár se svodičem přepětí musí mít samostatný zemnič s hodnotou do 10 ohmů nebo se zemnícím páskem délky alespoň 25 m. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 22 dotazů.