Pravděpodobně bude má úvaha působit hloupě, ale zeptám se: Když se zpracoval projekt projektant nevzal v úvahu možnost, že při použití pouze jednoho stykače to bude dělat neplechu se zhášením oblouku? Výrobce rozvaděče mohl řešení rozporovat na základě zkušeností z praxe...Nebert e to ve zlém, jen mě to napadlo když jsem o tom přemýšlel.
Popravde netusim co se honilo projektantovi hlavou pri navrhu tohoto obvodu.
10 let vsichni technici jen meni pojistky a rikaji jak praskaji kvuli nabehovemu proudu. Pricemz schema nikdo ani neotevrel, aby zjistil proc se to deje jen pri blackoutu.
Uz takhle mne dalo velkou praci vysvetlit Chief Engineeroj pravy duvod a presvedcit ho, aby se kontaktovala projekcni kancelar a zmenilo se zapojeni.