Jak prokázat poruchu proudového chrániče?
Jan Franěk:
Citace: Jiří Vlk 12.04.2025, 10:48
Obávám se, že ho nepřiměju k uvedení barev do souladu s normou vzhledem k tomu, že se jedná o subdodavatele, ale potřebuji radu, zda je potřeba měnit chránič i po úspěšné zkoušce funkčnosti.
vám může být úplně jedno, kdo tu instalaci prováděl. Máte ze zákona nárok na dílo bez jakékoliv vady, tak to prostě u svého dodavatele reklamujte. Vámi pozvaný revizní technik jistě najde více problémů, když vidím samotné provedení části rozvaděče (a použité přístroje). Neotálel bych, dokud máte na reklamaci nárok. Smlouva o dílo asi napoví více.
Martin Kurka:
Citace: Jiří Vlk 12.04.2025, 09:50
Po otevření rozvaděče jsem zkontroloval, že nulový vodič přerušen není. Pračka na chráničem neošetřenou zásuvku funguje.
Riskujete zničení spotřebičů, bez měření nelze nic tvrdit.
Vzhledem k tomu, že došlo k lokálnímu přehřátí plastů chrániče, není zaručeno, že plast krytu se natavil či zkroutil natolik, že N kontat chrániče už nespíná spolehlivě, nebo nespíná s časováním jaké má být, tj. první zapne, poslední vypne.
A jakýkoliv chránič či jistič či stykač s takto vyhřátou svorkou už není bezpečnostní prvek a je nezbytná jeho výměna, taková závada spínacího prvku není opravitelná. Kdo se snaží o opravu, tomu pak v instalaci vyhoří daleko dražší spotřebiče. Výměna se musí provést okamžitě, jde o nebezpečí pro životy lidí v domě.
Ohořelý vodič se musí odštípnout, teplem uvolněný chlór z PVC izolace reaguje s mědí velmi agresivně.
Jak k závadě došlo je otázka, nejčastěji bývá příčinou chybná montáž. Vzhledem k provedení instalace jak z hlediska chybných barev vodičů, tak z hlediska absence rozváděcích lišt bych na neodbornou montáž vsadil. Svorka mohla být i naprosto nedotažená, nebo brutálně přetažená, nebo byl v chrániči nasypaný stavební prach. V každém případě revizní technik tuto rozvodnici neviděl, nebo vidět ani nechtěl, protože by takto nevypadala.
Až budete nechávat chránič měnit, doporučuji typ A. Rozdíl ceny je minimální, rozdíl bezpečnosti domácnosti dnes vysoký.
Jiří Vlk:
(poklona) za posouzení i rady, ten vliv výparů mne nenapadl.
František Šohajda:
Vypadá to ,že fáze na kontaktu č.4 u chrániče nebyla dotažena!
Zkontrolovat celý rozvaděč na dotažení.
Peter Munka:
Citace: František Šohajda 12.04.2025, 15:45
Zkontrolovat celý rozvaděč na dotažení.
To je skor na komplet vymenu, tie rozne mixy Eaton + Noark, divne farby vodicov ...
Jednak vymenu vystroje rozvadzaca, ale hlavne tej osoby, ktora to zapojila, u tej by som lepsie, kvalitne a bezpecne prevedenie neocakaval. Tipujem nejakeho "stareho praktika", ktory ani listy nepouziva.