Jak prokázat poruchu proudového chrániče?

<< < (3/6) > >>

Kvita Ladislav:
Může být, že svorka byla dotažená, ale vodič byl při připojování zastrčen pod svorku místo do svorky. Stačí trocha nepozornosti a může se to přihodit. Někteří výrobci to mají ošetřeno konstrukcí svorek, jak má svorky vyřešeny EATON, to teď z hlavy nevím.

Václav Třetí:
EATON má zajištěný prostor pod připojovacími svorkami plastovou clonkou, takže podstrčit vodič pod svorku nelze.

Milan Hudec:
Vodič je v kleci, ale je přitažen přes kamínek/suť (jestli tedy dobře vidím).
Stačí pohled na díru po odstraněném plastu skříňky, a hned člověka napadne, že montér nebyl ani průměrny.

Martin Kurka:
Citace: Milan Hudec  14.04.2025, 11:57

Vodič je v kleci, ale je přitažen přes kamínek/suť (jestli tedy dobře vidím).

Řekl bych, že jde o bambuli z roztaveného plastu. V porovnání se sousedy spíš bude silnější indice rozdílná hloubka hlavy šroubu v díře.
 Není vidět plastové "lízátko" nad hlavou šroubů. Jenže v tomto úhlu pohledu může být fotka velmi zkreslující

Jiří Vlk:
Všechny svorky v rozvaděči snesly asi 20° pootočení šroubovákem. Takové tečení materiálu bych čekal u hliníkových rozvodů. Mohlo se jednat o původní dotažení momentovým šroubovákem s nedostatečným momentem, nebo mám za měsíc znovu kontrolovat dotažení? Pokud kontrolovat, jak často to opakovat?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana