Za jakých okolností mohou být zásuvky pod umyvadlem?

<< < (8/11) > >>

Milan Hudec:
Citace: Jan Palička  31.03.2025, 18:21

Sprcha ve sprchovém koutě je za dveřmi. Sprška u kuchyňského dřezu ne. "Díky" poznámce 6 bude z kuchyně místnost se sprchou a zóna 1 zabírá polovinu kuchyně včetně prostoru skříňky, do které je dřez usazen a skříňky vedlejší, kde bývá běžně integrována myčka (včetně napájecí zásuvky).

 


Super, takže se nechá říct, že povětšina revizí kuchyní nerespektuje normu, každopádně di ky kolego, tohoto legračního ustanovení jsem si nevšiml.

Radim Strycharski:
Citace: pegas100  31.03.2025, 17:11

Já zde nepíši o nějakých málo pravděpodobnýc h případech. Normální koupací vana a na baterii sprchová hadice. Je to v každé koupelně, ale v málokteré je ještě udělaný závěs nad hranou vany.
Takže vana bez vymezení prostoru a sprcha s hadicí co dosahuje .....

Zóna 1 je ohraničena svislou plochou obalující koupací nebo sprchovou vanu (čl. 701.30.3). Jasně a úplně stanoveno, že zóna 1 končí těmito virtuálními plochami, bez ohledu na to, jaká je nad koupací nebo sprchovou vanou hadice se sprchou.

Citace: Jan Palička  31.03.2025, 18:21

Sprcha ve sprchovém koutě je za dveřmi. Sprška u kuchyňského dřezu ne. "Díky" poznámce 6 bude z kuchyně místnost se sprchou a zóna 1 zabírá polovinu kuchyně včetně prostoru skříňky, do které je dřez usazen a skříňky vedlejší, kde bývá běžně integrována myčka (včetně napájecí zásuvky).

Norma ČSN 33 2000-7-701 ed.2 platí podle čl. 701.1 v prostorech s koupací vanou či sprchou. To znamená s koupací vanou či koupací sprchou. Takže jakákoliv místnost pouze se sprchou bez možnosti koupání není podle normy 701.

Jan Palička:
Citace: Radim Strycharski  31.03.2025, 20:29

Norma ČSN 33 2000-7-701 ed.2 platí podle čl. 701.1 v prostorech s koupací vanou či sprchou. To znamená s koupací vanou či koupací sprchou. Takže jakákoliv místnost pouze se sprchou bez možnosti koupání není podle normy 701.

Račte si přečíst poznámky 5 a 6 v odstavci 3.3.1 normy 332130 ed4 (viz i odkaz pana Horského),  kterými normotvůrce vyřadil z definice umývacího prostoru dle této normy jakékoliv "hadice" zakončené sprchou (včetně sprškového výtoku v umývacím dřezu) a definoval je jako sprchu, na kterou se vztahuje působnost normy 33 2000-7-701. Norma 701 se vztahuje na koupací vanu či sprchu (nikoliv nutně koupací)
Jo, je to funkční nesmysl....... .
 

Milan Hudec:
Tzn, např.do projektu uvést, že v kuchyni nebude přítomna sprška, kterou tam vodař stejně osadí?
Jinak by musela být kuchyň "bez zásuvek",  což každá hospodyňka jistě ocení (dance)
Praxe se s nesmysly nějak popere, ale furt zbývá otázka proč je základní normová kuchařka (mnoho elektrikářů zná v podstatě jen tuto, pak 701, 41, 54) tak hrozně řekněme nesrozumitelná .

Radim Strycharski:
Citace: Jan Palička  31.03.2025, 21:35

Račte si přečíst poznámky 5 a 6 v odstavci 3.3.1 normy 332130 ed4 (viz i odkaz pana Horského),   kterými normotvůrce vyřadil z definice umývacího prostoru dle této normy jakékoliv "hadice" zakončené sprchou (včetně sprškového výtoku v umývacím dřezu) a definoval je jako sprchu, na kterou se vztahuje působnost normy 33 2000-7-701. Norma 701 se vztahuje na koupací vanu či sprchu (nikoliv nutně koupací)
Jo, je to funkční nesmysl....... .
 

Ano, máte pravdu. Ovšem, důsledně vzato, má se posuzovat jen umývací prostor a odkazují nás na ČSN 701 a TNI 701. V ČSN 701 nic o umývacím prostoru není a můžeme se tedy domnívat, že jde tedy o prostor se zónami 0 a 1, zbytek nás zajímat nemusí a kuchyň zůstává kuchyní bez požadavků ČSN 701. Pak je tu ten odkaz na TNI 701 a ta pořád existuje a má v sobě článek 6.3 o klasickém starém umývacím prostoru. Takže proč ho nevyužít? Je to ale zmatek nad zmatek.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana