Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?

<< < (2/4) > >>

Jiří_Hrubý:
Prostě to někdo blbě opsal do češtiny. Ve všech ostatních jazykových mutacích je 4mm pro 230 a 2,5mm pro 400.

František Ševčík:
Můžete sem dát návod, kde jste to našel ?

Ivan Polínek:
Co ale v návodu chybí je hodnota jištění. A od toho se odvíjí průřez vodičů.

František Ševčík:
Ano, velmi správná připomínka. V návodu na str. 21 je uvedeno: Ověřte, zda připojované napětí a proudové jištění odpovídá výkonovým hodnotám na typovém štítku spotřebiče.

Martin Babrňák:
také jsem nedávno trochu bojoval s tím jaký kabel natáhnout pro indukci. V návodu vůbec není totiž informace o tom jaké má být jištění pro jaký typ připojení, jen jak se to připojuje (2xL1 + 2xN, L1+L2+2xN, L1+L2+N1+N2). Když jsem to řešil s elektrikářem od realizační firmy tak bych byl prej první kdo by si nechal natáhnout 5x4 k varné desce (moc se mi totiž nelíbilo nechat přeznačovat jeden vodič na modrou kvůli tomu abych měl posílený vodič N)