Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?

(1/4) > >>

ecq4111:
 (poklona)

Rekonstruujeme byt a elektrikářem nám byl natažen kabel 5x2.5 k varné desce. Nicméně jsme si objednali indukční desku kde jsem se teď v návodu dočetl, že je třeba minimálně 4mm kabel- viz foto. Je to problém?

Peter Holúbek:
Údaj v príručke je nesprávny. Správny údaj nájdete na stránke:https://www.prirucky.sk/concept/sdv3360n/pr%C3%ADru%C4%8Dka?p=25.
V prípade pochybností kontaktujte výrobcu.

ecq4111:
https://www.concept.cz/img.asp?attid=42686676 Jedná se o tuto desku.

František Ševčík:
Prošel jsem pět různých prodejců a všichni v návodu uvádějí kabel 4mm2. Návod je však jak přes kopírák u všech stejný. Oslovil bych servis firmy CONCEPT.
Po - Čt  7:00 - 17:30
Pá - 7:00 - 16
telefon: 465471400
mail: servis ( zavináč ) my-concept.cz

Dejte pak vědět, co vám odpověděli.

Jirka Údržbář:
V příloze ČSN 33 2130 ed.4 tabulka 9 a 10.
Referenční způsob uložení vedení (zkráceně): A = v izolaci, B = na stěně, C = ve zdi

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana