Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Miloš Kábrt 07.11.2024, 09:55
V bytovém domě bych právě spínané zdroje nepředpokládal
V okamžiku, kdy tu s náma diskutujete, máte nejméně jeden spínaný zdroj před sebou (napájení počítače nebo noťasu). Možná další v monitoru, další v televizi, v každém LED svítidle ... Nemluvím o indukčních deskách, horkovzdušných troubách.
Zkuste si někdy změřit proud vodičem PEN u bytového domu chvíli po setmění. Samozřejmě nějakým TRMS klešťákem.
Radim Strycharski:
Já bych si tipnul článek 431.2.1 ČSN 33 2000-4-43 ed. 3.
„Je-li CSA (myšleno průřez) nulového vodiče nebo vodiče středního bodu menší než u vodičů vedení, musí být zajištěna detekce proudu přetížení v nulovém vodiči nebo vodiči středního bodu, která způsobí odpojení všech vodičů vedení, ale ne však nutně nulového vodiče nebo vodiče středního bodu.“
Požadavek platí v obvodu bez harmonických, pro harmonické platí čl. 431.2.3. Kabely s velkými průřezy a polovičním PEN mají smysl v distribučních obvodech, kde je vysoký průřez kvůli úbytkům napětí a z hlediska jištění je předimenzovaný a jištění proti přetížení odpovídá i slabšímu PEN. Jakmile mám ale jištění kabelu proti přetížení tzv. „na krev“, tak musí být všechny průřezy stejné. Detekce, jak ji popisuje norma, není běžná záležitost.
Miloš Kábrt:
Rozumím, nedošlo mi, že takových spínaných zdrojů může být v BD spousta. Například PREdi ale vždy při budování svých nn sítí používá převážně kabel 1-ayky 3x240+120mm2. Zde je průřez PEN vodiče také redukovaný. Nevíte proč to tak je?
Kvita Ladislav:
Citace: Miloš Kábrt 07.11.2024, 15:21
Například PREdi ale vždy při budování svých nn sítí používá převážně kabel 1-ayky 3x240+120mm2. Zde je průřez PEN vodiče také redukovaný. Nevíte proč to tak je?
protože
Citace: Radim Strycharski 07.11.2024, 14:51
Kabely s velkými průřezy a polovičním PEN mají smysl v distribučních obvodech, kde je vysoký průřez kvůli úbytkům napětí a z hlediska jištění je předimenzovaný a jištění proti přetížení odpovídá i slabšímu PEN.
Miloš Kábrt:
Ano, ale v tom případě půjde přes distribuční PEN vodič stejný proud jako jako v HDV bytového domu.
Abych upřesnil situaci, PRE vede kabel 1-AYKY 3x240+120 do pojistkové skříni. V této skříni jsou osazeny pojistky 3x250 A. Na tyto pojistky napojujeme naše HDV 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ (správně by tedy mělo být 4x240). Proč tedy jednou tento průřez PEN vodiče nemohu použít a jednou ano?