Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ?
Rozvodak:
Citace: Miloš Kábrt 07.11.2024, 17:24
Ano, ale v tom případě půjde přes distribuční PEN vodič stejný proud jako jako v HDV bytového domu.
Abych upřesnil situaci, PRE vede kabel 1-AYKY 3x240+120 do pojistkové skříni. V této skříni jsou osazeny pojistky 3x250 A. Na tyto pojistky napojujeme naše HDV 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ (správně by tedy mělo být 4x240). Proč tedy jednou tento průřez PEN vodiče nemohu použít a jednou ano?
Distribuční rozvody se řeší podle jiných předpisů.
Nezapomínejte na to, že distributor své sítě smyčkuje a přizemňuje. PEN vodiče zůstávají propojené v RIS i při vypojených pojistkách z druhého směru.
Navíc distribuce pracuje s tolerancí +-10% Un.
Dle ČSN 33 2130 ed.3, příloha C, čl.C1má být úbytek napětí do 1% pro 2 a více bytů v podlaží do 18ti pater.
C2 hovoří o případech s harmonickými, kdy je třeba dodržet stejnou dimenzi vodičů.
Kvita Ladislav:
Citace: Miloš Kábrt 07.11.2024, 15:21
Rozumím, nedošlo mi, že takových spínaných zdrojů může být v BD spousta. Například PREdi ale vždy při budování svých nn sítí používá převážně kabel 1-ayky 3x240+120mm2. Zde je průřez PEN vodiče také redukovaný. Nevíte proč to tak je?
Distributor své sítě pravidelně kontroluje a udržuje a také modernizuje podle aktuálních potřeb, což nebývá pravidlem v soukromém sektoru. A taky je docela možné, že jednou, až problém s harmonickým zkreslením přeroste, bude nutná instalace filtrů harmonických zkreslení k zamezení zpětných vlivů na distribuční síť. A v bytovém domě s více než padesáti byty je instalace takového filtru na začátku dostatečně dimenzovaného HDV asi tou nejschůdnější variantou.