Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ?

(1/4) > >>

Miloš Kábrt:
Nevíte někdo, jak je to s dimenzováním PEN vodiče (např. u HDV)? Revizní technik měl problém s přívodní kabeláž typu
3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ. Z jakého důvodu to tak nemůže být, když se kabely typu 1-CYKY o takovém průřezu běžně používají? Nepředpokládám účinky lichých násobků 3. harmonické.

Vlado Konrád:
Od stola sa to nedá povedať. Môžu to byť harmonické, môže to byť nesymetrický odber, môže to byť aj jednofázový odber. Najlepšie odpovie ten, kto to revidoval. Dôvod iste má

Jirka Š. Svejkovský:
Je to v rozporu s ČSN 33 2130 ed. 3, Příloha C.

Účinky lichých násobků 3. harmonické musíte předpokládat tam, kde je velké množství zářivkových a elektronických spotřebičů (spínané zdroje). Typicky je to právě HDV bytových domů. Už jsem jeden přetížený PEN tímto způsobem potkal.
Vodič PEN o stejném průřezu jako vodiče fázové se u HDV navrhuje vždy.

Vlado Konrád:
Nevieme kde sa to nachádza a čo to napája, ale 33 2130 mi do toho akosi nepasuje.  CY 240 nie je bežná vec ani pre  HDV a okrem prepojov v TS neexistuje ani v distribúcii. 800A v zemi je takmer celý výkon trafa 630kVA . Ak chce p. Kábrt odpoveď musí doplniť dáta

Jirka Š. Svejkovský:
Ten upálený PEN se nacházel zde:
https://mapy.cz/s/bevuseguco
Na jeden dům jsou (tuším) dvě HDV. V domě není plyn, takže se vaří 100% na elektrice. HDV byl tahaný 3x240 AY + 120. Teď tam mají 4x 1-YY 240.