Jak řešit vyhazování jističe třífázovým trafem při jeho zapnutí?

<< < (5/6) > >>

Václav Třetí:
Já vím, je to těžké, ale za pokus to stojí.

Pamatuji doby, kdy nebyl problém jistič char. M, ale jistič typu ITV, protože šlo rozebrat páčku a ovládat fáze samostatně - to se týkalo zejména odběrů se sazbováním. Jak se požadavky občas mění ...

Miroš Jan:
Mimo dotaz.
No jo no. Stará doba. Doma mám před elektroměrem stále jistič J7k50  I=24,7 A, čož je motorová charakteristik a. (dance)

Václav Třetí:
Těch je ve starších objektech ještě mnoho a drží. Jejich vlastníci si nestěžují, naopak jsou velice rozčarovaní, pokud se při změněn sazby musí vyměnit za nový typ.

JiriZizka2:
Citace: Václav Třetí  06.11.2024, 11:00

V tomto případě by se dalo distribuci požádat i o povolení C63A. Trafo by problém dělat nemělo, je německé, 50/60Hz.


To jsem zkoušel. Bez úspěchu.

Miroš Jan:
To máš doma, nebo ve firmě?
No a ten jistič 80A v "B"?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana