Jakou vlastností se vymykají pojistky gG 80A?
Vlado Konrád:
Ono sa to ale neráta od konca, ale od začiatku. Máte pravdu že predradená poistka môže byť väčšia pri 10kA ističi, ale skratový výkon siete musí byť tak nízky aby skratový prúd poistkou bol obmedzený na hodnotu nižšiu ako je Ik ističa, a tak vysoký aby istenie vypínalo v predpísanom čase
Ten istič 10kA tam nie je preto, aby sa mohli použiť väčšie poistky.
Trafo 630kVA Ik 15.2kA uk 6% sieť kábelová v meste , poistky v SR 80A gG ističe pred ER 25A
Poistky obmedzia Ik na 8kA. No a občas je sieť kruhovaná a máte príspevok k Ik aj od druhého trafa.
Milan Hudec:
Jistič 10kA je tam právě proto, aby bylo možno používat vyšší In pojistek.
Vlado Konrád:
Aj u trafa 160 kVA ?
Milan Hudec:
Citace: Vlado Konrád 19.10.2024, 12:30
Aj u trafa 160 kVA ?
Kolego, můj původní dotaz byl koncipován ve smyslu: silný zdroj- pojistka-jistič.
Vy uvedete trafíčko, trošku unfér nemyslíte?
Jiří Buben:
Citace: Vlado Konrád 08.10.2024, 19:30
Definujte jedno bežné v DS s max hodotou S . Fabriky na výrobu hlinníka, oblúkové pece, meniarne pre trakciu .... , tam poistky nenájdete neberte do úvahy . Kde nájdem Ik 50kA?
V průmyslu to možné je. Například v bodě kde máme spojené paralelně 3 trafostanice o výkonu 1,6 MVA máme Ik" dle výpočtů 73 kA. Jde samozřejmě o předpokládaný počáteční rázový zkratový proud. Jedná se o místo na přípojnickovém rozvodu a od trafostanic je to velmi krátký kousek trasy. Ale pokusem či měřením ho opravdu zjišťovat nebudu. Již jednou jsem měl velkou kliku kdy mi pouze 5 minut hučelo v uších a všichni jsme to jinak přežili bez úhony.
Jinak na těch přípojnicových rozvodech běžně pojistky najdete i v tom průmyslu. Navíc mnohdy máte do technologie paralelně dva kabely, takže máte na začátku i na konci paralelně i pojistky. Tam už omezení moc nefunguje. Proto se v rozvaděčích vždy před malými jističi dávají další pojistky pro omezení zkratových proudu a dělí se to do sekcí. Pokud řešíte velké zátěže, tak tam už se používají jističe trochu jiné konstrukce s vyššími zkratovými odolnostmi a volí se za základě velikosti zkratového proudu v místě instalace který se porovnává s Icn, Ics, Icu, dle toho co přichází v úvahu a také to závisí na jiných okolnostech, jako je kvalifikovaná obsluha, důležitost technologie atp. Nicméně čím jste dále od traf, tím výrazněji klesají zkratové poměry utlumené impedancí vedení.
Nicméně pár mást s Ik" větším než 50 kA v provozu máme.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana