Jakou vlastností se vymykají pojistky gG 80A?

(1/8) > >>

Milan Hudec:
Např.katalog OEZ Minia, strana B34.
Zkráceně:
Poj.63A omezí zkratový proud 50kA pro celou řadu jističů.
Poj.80A omezí zkratový proud 70kA.
Poj.100A omezí zkratový proud 10 až 25kA.

Ivan Polínek:
Ono je to trochu jinak.
Při dané kombinaci jističe a  předřazené pojistky nesmí být zkratový výkon v síti vyšší než uvádí tabulka.

Milan Hudec:
Citace: Ivan Polínek  30.09.2024, 16:13

Ono je to trochu jinak.
Při dané kombinaci jističe a  předřazené pojistky nesmí být zkratový výkon v síti vyšší než uvádí tabulka.

Ano
Naražim na nelinearitu oné 80A, zjednodušeně, čím menší pojistka, tím větší omezovací schopnost, toto pravidlo lze z tabulek v katalogu vyčíst, jen u 80A je to jinak.

Ivan Polínek:
To není nelinearita, ale snížení vstupního zkratového proudu. Pojistka to omezí až do hodnoty ca 120kA,ale při vyšší hodnotě pojistky prošlou energii již nezvládá jistič. Proto je v tabulce u vyšších pojistek nižší hodnota zkratového proudu. To není omezovaný zkratový proud pojistkou ,  ale max hodnota zkratového proudu na vstupu. 

Milan Hudec:
80A má možný zkratový proud vyšší nežli 50A či 63A, to je to o čem hovořím.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana