Jakou vlastností se vymykají pojistky gG 80A?

<< < (2/8) > >>

Jozef BABJAK:
Citace: Milan Hudec  30.09.2024, 17:00

Ano
... zjednodušeně, čím menší pojistka, tím větší omezovací schopnost, ...


Z údajov v pôovodnom dotaze vyplýva presný opak i pri vynechaní onej excentrickej 80-ky.

Milan Hudec:
Citace: Jozef BABJAK  08.10.2024, 07:35

Z údajov v pôovodnom dotaze vyplýva presný opak i pri vynechaní onej excentrickej 80-ky.

To rozhodně nikoli.
Např.pro použití jističe 10kA v obvodu se zkratovým proudem 50kA vyhoví pojistka dejme tomu do 63A, vyšší hodnoty pojistek již dostatečně neomezí.
S tou 80A záhada stále trvá, psal jsem na oez, zatím bez odpovědi.

Vlado Konrád:
Citace: Milan Hudec  08.10.2024, 11:30

Např.pro použití jističe 10kA v obvodu se zkratovým proudem 50kA vyhoví pojistka dejme tomu do 63A,


Čo dodá ten skratový prúd 50kA ? Už som sa na to pýtal x+1 krát ,  odpoveď žiadna . Fakt by som to chcel vedieť

Milan Hudec:
Citace: Vlado Konrád  08.10.2024, 14:57

Čo dodá ten skratový prúd 50kA ? Už som sa na to pýtal x+1 krát ,   odpoveď žiadna . Fakt by som to chcel vedieť

Např. v programu SICHR máte takových traf s vysokým zkratovým proudem hafo.

Vlado Konrád:
Definujte jedno bežné v DS s max hodotou S .  Fabriky na výrobu hlinníka, oblúkové pece, meniarne pre trakciu ....  ,  tam poistky nenájdete neberte do úvahy . Kde nájdem Ik 50kA?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana