Jakou vlastností se vymykají pojistky gG 80A?
Jozef BABJAK:
Citace: Milan Hudec 30.09.2024, 17:00
Ano
... zjednodušeně, čím menší pojistka, tím větší omezovací schopnost, ...
Z údajov v pôovodnom dotaze vyplýva presný opak i pri vynechaní onej excentrickej 80-ky.
Milan Hudec:
Citace: Jozef BABJAK 08.10.2024, 07:35
Z údajov v pôovodnom dotaze vyplýva presný opak i pri vynechaní onej excentrickej 80-ky.
To rozhodně nikoli.
Např.pro použití jističe 10kA v obvodu se zkratovým proudem 50kA vyhoví pojistka dejme tomu do 63A, vyšší hodnoty pojistek již dostatečně neomezí.
S tou 80A záhada stále trvá, psal jsem na oez, zatím bez odpovědi.
Vlado Konrád:
Citace: Milan Hudec 08.10.2024, 11:30
Např.pro použití jističe 10kA v obvodu se zkratovým proudem 50kA vyhoví pojistka dejme tomu do 63A,
Čo dodá ten skratový prúd 50kA ? Už som sa na to pýtal x+1 krát , odpoveď žiadna . Fakt by som to chcel vedieť
Milan Hudec:
Citace: Vlado Konrád 08.10.2024, 14:57
Čo dodá ten skratový prúd 50kA ? Už som sa na to pýtal x+1 krát , odpoveď žiadna . Fakt by som to chcel vedieť
Např. v programu SICHR máte takových traf s vysokým zkratovým proudem hafo.
Vlado Konrád:
Definujte jedno bežné v DS s max hodotou S . Fabriky na výrobu hlinníka, oblúkové pece, meniarne pre trakciu .... , tam poistky nenájdete neberte do úvahy . Kde nájdem Ik 50kA?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana