Jaké jsou varianty jištění kabelu CYKY 3x120+70?
František Šohajda:
Citace
Řekl jsem že neexistuje a revizák musí přijet, přeměřit, vidět to harakiri s uzemněním a podepsat přede mnou.
To je sice pěkné,ale nezákonné!! O0
Vlado Konrád:
Najrozumnejšie je dať tam 4x NYY 1x240. Vyhnete sa problémovému paralelnému radeniu a potiahnúť to bude malina. Na rozdiel od CYKY 3x120+70. Ten môže ostať ako nezapojená rezerva . Vyhnete sa aj možnému preťaženiu PEN z dôvodu harmonických . Zrejme to bude najspoľahlivej šie a možno aj lacnejšie riešenie
Ivan Polínek:
Citace: Jiří_Hrubý 25.09.2024, 19:32
Já to beru jako akademickou debatu, schopných projektantů s praxí je dnes jako šafránu a produkty těch tuctových se ladí za pochodu a VRZ je stejně až podle DSPS.
Do ANA dva multiverty a 224A pojistky a na konec Deion 400A.
Hodnoty je třeba ověřit výpočtem.
Takové jištění je ta nejhorší varianta, z důvodu zpětného proudu při poruše na jednom kabelu.
Sice jsou zde kabely krátké, ale u delších kabelů toto řešení striktně zakazuji z důvodu nevyhovující impedance smyčky.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Ivan Polínek 26.09.2024, 20:07
toto řešení striktně zakazuji z důvodu nevyhovující impedance smyčky.
Tak to bych se rád dovzdělal. Jak hodnotíte impedanci smyčky u obvodu AY120 a jištění 250A? Měřením? Výpočtem?
Předpokládám, že to napájí něco, kde je doba odpojení 5 s (jasně, nesmysl, počítám to na 1 s, což určuje výrobce rozvaděče).
Jiří_Hrubý:
Citace: Ivan Polínek 26.09.2024, 20:07
Takové jištění je ta nejhorší varianta, z důvodu zpětného proudu při poruše na jednom kabelu.
Pak by mě zajímalo lepší řešení.
Budu-li jistit na začátku každý kabel zvlášť polovinou Ijm hlavního deionu (vzhledem k vzdálenosti a selektivitě s deionem podle nastavení spouště 200-225) na konci, kde budou na sobě, při poruše na kabelu, podle typu poruchy, vybaví buď obě pojistky shodné fáze, nebo vlivem přetížení vypadne druhá strana.
Forma slabé vazby.
Ošetřím cedulkou "pozor zpětný proud" a osoba znalá s tím nemůže mít problém.
Budu-li akurátní, osadím multiverty indikátory průchodu zkrat. proudu.
Naopak dám-li oba kabely na sebe na obou stranách a odjistím na Ijm deionu na konci, pak při plášťovce nemusí vybavit 400A na začátku a navíc kvůli snaze o selektivitu budu muset použít PN3.
Takže v konci na prošlehlý kabel vůbec nemusím přijít, ten se v klidu rozsolí a pokud nebudu pravidelně kontrolovat klešťákem proudy na obou paralelních kabelech, zjistím to až bude pozdě.
Jinak to vámi striktně zakázané řešení, se v DS používá běžně a říká se mu kruhování. Většinou se slabou vazbou, někdy až do hodnoty deionů, či předřazených pojistek.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana