Jaké jsou varianty jištění kabelu CYKY 3x120+70?
Vlado Konrád:
1. doba vypnutia 5s platí ako dohodnutá doba pre distribúciu a nie pre koncového odberateľa , reštauráciu . Ani 1 s nie je správne
2. Paralelné radenie je východisko z núdze, ak vyšší prierez neexistuje. Ale Existuje, a tak nie je dôvod
3. Kruhovanie je cesta do pekla a barla pre siete s blbou Zs, Merania výjdu vždy dobre a skutočnosť je zlá
riešenie je čisté. Jeden kábel, jedny poistky, jeden istič. 400A je sranda .
Milan Hudec:
Restaurace potřebuje 3x400A?
Celkem velká školní jidelna má 3x63 s optimizerem, který potlačí chlazení, než se za pár minut rozehřejí plotny, poté už to jede setrvačností.. ....
V původním návrhu na tyto možnosti projektant zapoměl a otrocky sečetl příkony, přicemž se také dostal k šílené amperáži.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Milan Hudec 27.09.2024, 12:12
Restaurace potřebuje 3x400A?
Jestli je to něco jako jídelna na elektrárně, tak to není moc. Na jedné takový nám kuchyňskou techniku napájí dva rozvaděče po 315A. Celou jídelnu napájí trafo 1MVA.
Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 27.09.2024, 12:23
Jestli je to něco jako jídelna na elektrárně, tak to není moc. Na jedné takový nám kuchyňskou techniku napájí dva rozvaděče po 315A. Celou jídelnu napájí trafo 1MVA.
To tam vyvařujete mamuty?, nojo elektrarenští (dance)
Ale vážně, nemáš průběh hodnot odběru?
Ivan Polínek:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 26.09.2024, 20:26
Tak to bych se rád dovzdělal. Jak hodnotíte impedanci smyčky u obvodu AY120 a jištění 250A? Měřením? Výpočtem?
Předpokládám, že to napájí něco, kde je doba odpojení 5 s (jasně, nesmysl, počítám to na 1 s, což určuje výrobce rozvaděče).
Nejhorší situace nastává při poruše jednoho kabelu na začátku vedení. Při poruše vypíná pojistka na začátku, ale porucha je dále napájena pozpátku, přes 2 kabely zapojené do série. Pokud jsou kabely delší , nemusí vyhovět impedance smyčky při tomto stavu.
Impedanci smyčky hodnotím měřením a výpočtem.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana