Jaké jsou varianty jištění kabelu CYKY 3x120+70?

<< < (4/4)

Milan Hudec:
Naopak, problém je, že jsou zde paralelní vedení krátká, např.při rozdílu impedance na svorkách jedné a druhé větve o cca 0,05 Ohmu se 400A rozdělí cca 150/250.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Milan Hudec  27.09.2024, 14:54

To tam vyvařujete mamuty?,    nojo elektrarenští (dance)
Ale vážně, nemáš průběh hodnot odběru?


To nemám, ale je to samá pánev, friťák, konvektomat, mrazák ...

Jiří Lorenzo:
Trvalá zatížitelnost kabelu 120mm² je na vzduchu prý přes 250A. Těch pár vteřin nevydrží větší proud? Našel jsem, že dovolená teplota v jádře při vybavování jističem je 160°C, trvalá provozní teplota 70°C. Za jak dlouho by se zahřálo jádro na 160°C, lze odhadnout, je na to třeba tabulka?
Ano, potřebnost 400A jištění se také diskutuje, komplet plocha restaurace včetně zázemí pro strojovnu VZT a chladicí stroje je 800m².

Milan Hudec:
Zatížitelnost se dá vypočítat např.v pr.Sichr.
Zbytečně vaříte z vody.