Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami
| | |-+  Je třeba použít nehořlavou podložku pod odpínače 24V?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je třeba použít nehořlavou podložku pod odpínače 24V?  (Přečteno 6110 krát)
Josef Šustek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline


Ten dělá to a ten zas tohle...


« kdy: 25.11.2023, 14:57 »

Jedná se o propojení baterií se střídačem.
Kladné kabely jdou z MRBF pojistek na bateriích na odpínače na zdi a z nich na hlavní pojistku ANL FUSE vedle, pak do střídače. Je třeba použít nehořlavou podložku pod odpínače a krabici pojistky, když budou našroubované na dřevěným podkladu? Sice je to jen 24V, ale kabely poteče až 150A? Ke zkratu nemůže dojít, mínus vede jinudy, ale třeba nenadálé povolení spojení oka s kabelem... Při 24V/150A by k nějakému teplu mohlo dojít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 28.11.2023, 11:39 »

Stejnosměrné rozvody malých napětí s velkým proudem jsou požárně velice nebezpečné!


 Sice je to jen 24V, ale kabely poteče až 150A, Ke zkratu nemůže dojít, mínus vede jinudy, ale třeba nenadálé povolení spojení oka s kabelem... Při 24V/150A by k nějakému teplu mohlo dojít.

Nehořlavé podložky se nedávají kvůli výši napětí. Zkraty jsou při správně provedené a nadimensované instalaci paradoxně méně nebezpečné než zahřívání provozním proudem při nedokonalém spoji

Při rozvodech 12/24V tečou velké proudy u kterých je daleko větší pravděpodobnos t zahřátí spínače a spojů vodičů, takže není o čem přemýšlet. Když jsem v dávné minulosti elektrifikoval několik chat pomocí akumulátorů 12/24V, vždy jsem řešil požární bezpečnost důkladněji a pečlivěji, než doporučovaly normy pro elektroinstala ci střídavou síťovou. Při 24V/150A hrozí nejen zahřátí přístrojů nebo spojů, ale též vznik oblouku a odtavení části materiálu s následným odkápnutím tohoto žhavého materiálu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 29.11.2023, 07:41 »

Ak sa k tomu postavím z pohľadu požiadaviek normy na dôvod, prečo sa používa chránič 300mA, tak je je jednoznačne potrebné použiť všetky dostupné preventívne opatrenia.

Chrániče 300mA sa nasadzujú ako ochranný prvok pred požiarom spôsobeným poruchou izolácie. V norme je dohodnutý stratový výkon 69W ako výkon,  ktorý by už mohol spôsobiť požiar.

Pri 24V a 150A v obvode sa tento výkon vyžiari na spoji s prechodovým odporom 0,003Ohmu.
Ak sa prechodový odpor spoja zhorší na "elektrikársky prijateľných" 0,1 Ohmu, tak sa na ňom vyžiari 2250W tepla. To už je výkon schopný zapáliť horľavý materiál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 29.11.2023, 08:10 »

Chrániče 300mA sa nasadzujú ako ochranný prvok pred požiarom spôsobeným poruchou izolácie. V norme je dohodnutý stratový výkon 69W ako výkon,  ktorý by už mohol spôsobiť požiar.

Asi bych trošku upravil. Jako ochrana před požárem se používají chrániče až 300mA,  tedy tuto ochranu splní a i mnohem lépe chránič 30mA  na zdravi 

Upozorňuji jen proto, že mnozí neustále osazují 300mA chránič a za něj další 30mA  podivej

Osobně předpokládám že se bavíme o pojistkách, které jsou uloženy v nějakém rozvaděči. Tedy to není vypínač, ale rozvaděč. Osobně neznám malý plasťák, určený k přímé montáži na hořlavý podklad (možná kolegové nějaký doplní, ale pokud je, tak sakra mizerný výběr) Obzvlášť pokud se bavíme o malém napětí a velkých proudech. Za mne není o čem přemýšlet a jednoznačně provést další opatření
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 29.11.2023, 10:00 »

Použití chrániče v rozvodu z baterií 24V s možným proudem až 150A nevidím jako principielně možné.

Pojistky MRBF se montují pomocí upravených svorek přímo na akumulátor. Pojistky ANL se montují do držáků umístěných obvykle na karoserii vozidla. Oboje tyto pojistky mají svůj původ v autoelektrice a jsou určené pro použití do 32V. Jaký má tazatel odpínač neuvádí.

Jako možnou ochranu před požárem vidím použití kvalitních připojovacích ok lisovaných předepsaným nářadím a nerezavějících šroubů (mosaz, nerez),  velice pečlivou montáž a samozřejmě nehořlavé teploodolné podložky. V případě, kdy je to možné, tak se vyhnout montáži na hořlavé podklady
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 29.11.2023, 11:42 »

Kolegovia, nemýľte so moje úvahy so snahou o nasadenie chrániča.

To bol iba prímer, ktorý mal poukázať na požiarne nebezpečenstvo vysokého prechodového odporu z dôvodu takého stratového výkonu, ktorý je už schopný zapáliť horľavý materiál.
Ako prvé ma napadol prúdový chránič a dôvod jeho nasadzovania - definovaný tepelný stratový výkon pri poruche izolácie.

Pri hodnotách, ktoré uvádza pýtajúci sa sa bežne zvára oceľ elektródou 4-5mm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 30.11.2023, 07:20 »



Upozorňuji jen proto, že mnozí neustále osazují 300mA chránič a za něj další 30mA  podivej



Ale to je přece v pořádku.
Ten 300mA je pak předřazen všem okruhům a to i těm, které se přes 30mA chránič nedávají.
A nebo předřadit všem okruhům 30mA?
No nevím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 30.11.2023, 07:44 »

Asi v dnešní době co by šlo teoreticky použít z aktuální nabídky je asi AFDD+FI 30mA kombi...
Proti požáru...jedno fázový obvod.
Ne všude, ale tam kde to půjde použít.
(Tady by se to dalo nazvat "lepší" jak uvádí minimum norma)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroslav Zuna
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.09.2024, 13:17 »

Ak sa k tomu postavím z pohľadu požiadaviek normy na dôvod, prečo sa používa chránič 300mA, tak je je jednoznačne potrebné použiť všetky dostupné preventívne opatrenia.

Chrániče 300mA sa nasadzujú ako ochranný prvok pred požiarom spôsobeným poruchou izolácie. V norme je dohodnutý stratový výkon 69W ako výkon,  ktorý by už mohol spôsobiť požiar.

Co to má být za chrániče v DC obvodech ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #9 kdy: 10.09.2024, 20:28 »

Nehořlavá podložka je minimum.
Nejlepší dokument co jsem o napojování akumulátorů do 48V četl je od firmy Victron.
Jmenuje se  Wiring-Unlimited-EN.pdf, ale sem se nevejde, má 8MB.

Jako ochutnávku posílám ve formě obrázků nějaká rizika, která vás ani nenapadnou. Například při paralelním řazení baterii mohou být při chybném propojování některé baterie přetíženy jak vybíjecím tak nabíjecím proudem a jsou to nejištěné obvody. Když si uvědomíte, že vnitřní odpor každé z baterií je 10-2 miliohmy, tak najednou proudové rozdíly mezi bateriemi mohou být i přes stovky ampér. Pak najednou dávají shodné délky vodičů, diagonální připojování a jiné zásady rozměr vyhoření či nevyhoření celé bateriové instalace.

Mimochodem v DC sítích se nepoužívají proudové chrániče, ale speciální hlídače izolace pro DC sítě.
Jenže zde není nebezpečí unikajícího proudu, ale oteplení z přechodových a vnitřních odporů (ano i nejištěný akumulátor může při zkratu vyhořet i bouchnout).
A zde je kromě pečlivosti nejlepší ochrana termokamera a kvalitní milivoltmetr. Při největším proudu měřit úbytky na spojích ,     sledovat oteplení a porovnávat mezi sebou.

On rozdíl několika milivoltů na přechodovém odporu může být i několik stovek ampér rozdílu mezi paralelními vodiči či bateriemi. Pro sinoproudaře nezvyklé, ale musí si vše násobit tisícem aby měl jakous takous představu. Je-li na 230V odpor 5kW tělesa 10 Ohm a proud 23A přes 0,01Ohm přechoďák topí 5,6W. Ale na 24V bere 5kW zátěž z baterek 208A. Stejný přechoďák při tomto proudu by topil 0,4kW. To zapálí leccos i daleko široko a jen nehořlavá podložka nestačí.


* FLIR_20230703_043913_425.jpg (298.65 KB, 1440x1080 - prohlédnuto 101 krát.)

* FLIR_20230712_010448_992.jpg (209.69 KB, 1440x1080 - prohlédnuto 98 krát.)

* FLIR_20230712_010723_242.jpg (239.82 KB, 1440x1080 - prohlédnuto 101 krát.)

* Miliohmy 1.jpg (85.5 KB, 722x683 - prohlédnuto 107 krát.)

* Miliohmy.jpg (56.01 KB, 727x955 - prohlédnuto 108 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 10.09.2024, 21:25 »

Strašně jsem nadával, když jsem měl coby mlaďoch do příložkových ok k bateriím zapojovat vodič cca cya50 bez přerušení (hrozná piplačka)......

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 11.09.2024, 07:56 »

Zajímavé je, že s ohledem na evidentní zvýšené požární riziko u mn nebyla stanovena bezpečná hodnota proudu vágně zmíněná v NV 190/2022 Sb.,  takže se dodnes neví, které zařízení mn s jak velkým proudem je už VTZ. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #12 kdy: 11.09.2024, 09:15 »

Ten 300mA je pak předřazen všem okruhům a to i těm, které se přes 30mA chránič nedávají.

Ale jenom v případě, že je ten 300 mA časově selektivní (charakteristik a S). Pokud není, jakýkoliv i menší zkrat spolehlivě vyrazí oba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 2.838 sekund, 24 dotazů.