Autor Téma: Je třeba požít nehořlavou podložku pod odpínače 24V?  (Přečteno 1902 krát)
Josef Šustek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline


Ten dělá to a ten zas tohle...


« kdy: 25.11.2023, 14:57 »

Jedná se o propojení baterií se střídačem.
Kladné kabely jdou z MRBF pojistek na bateriích na odpínače na zdi a z nich na hlavní pojistku ANL FUSE vedle, pak do střídače. Je třeba požít nehořlavou podložku pod odpínače a krabici pojistky, když budou našroubované na dřevěným podkladu? Sice je to jen 24V, ale kabely poteče až 150A? Ke zkratu nemůže dojít, mínus vede jinudy, ale třeba nenadálé povolení spojení oka s kabelem... Při 24V/150A by k nějakému teplu mohlo dojít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 28.11.2023, 11:39 »

Stejnosměrné rozvody malých napětí s velkým proudem jsou požárně velice nebezpečné!


 Sice je to jen 24V, ale kabely poteče až 150A, Ke zkratu nemůže dojít, mínus vede jinudy, ale třeba nenadálé povolení spojení oka s kabelem... Při 24V/150A by k nějakému teplu mohlo dojít.

Nehořlavé podložky se nedávají kvůli výši napětí. Zkraty jsou při správně provedené a nadimensované instalaci paradoxně méně nebezpečné než zahřívání provozním proudem při nedokonalém spoji

Při rozvodech 12/24V tečou velké proudy u kterých je daleko větší pravděpodobnos t zahřátí spínače a spojů vodičů, takže není o čem přemýšlet. Když jsem v dávné minulosti elektrifikoval několik chat pomocí akumulátorů 12/24V, vždy jsem řešil požární bezpečnost důkladněji a pečlivěji, než doporučovaly normy pro elektroinstala ci střídavou síťovou. Při 24V/150A hrozí nejen zahřátí přístrojů nebo spojů, ale též vznik oblouku a odtavení části materiálu s následným odkápnutím tohoto žhavého materiálu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 29.11.2023, 07:41 »

Ak sa k tomu postavím z pohľadu požiadaviek normy na dôvod, prečo sa používa chránič 300mA, tak je je jednoznačne potrebné použiť všetky dostupné preventívne opatrenia.

Chrániče 300mA sa nasadzujú ako ochranný prvok pred požiarom spôsobeným poruchou izolácie. V norme je dohodnutý stratový výkon 69W ako výkon,  ktorý by už mohol spôsobiť požiar.

Pri 24V a 150A v obvode sa tento výkon vyžiari na spoji s prechodovým odporom 0,003Ohmu.
Ak sa prechodový odpor spoja zhorší na "elektrikársky prijateľných" 0,1 Ohmu, tak sa na ňom vyžiari 2250W tepla. To už je výkon schopný zapáliť horľavý materiál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 29.11.2023, 08:10 »

Chrániče 300mA sa nasadzujú ako ochranný prvok pred požiarom spôsobeným poruchou izolácie. V norme je dohodnutý stratový výkon 69W ako výkon,  ktorý by už mohol spôsobiť požiar.

Asi bych trošku upravil. Jako ochrana před požárem se používají chrániče až 300mA,  tedy tuto ochranu splní a i mnohem lépe chránič 30mA  na zdravi 

Upozorňuji jen proto, že mnozí neustále osazují 300mA chránič a za něj další 30mA  podivej

Osobně předpokládám že se bavíme o pojistkách, které jsou uloženy v nějakém rozvaděči. Tedy to není vypínač, ale rozvaděč. Osobně neznám malý plasťák, určený k přímé montáži na hořlavý podklad (možná kolegové nějaký doplní, ale pokud je, tak sakra mizerný výběr) Obzvlášť pokud se bavíme o malém napětí a velkých proudech. Za mne není o čem přemýšlet a jednoznačně provést další opatření
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 29.11.2023, 10:00 »

Použití chrániče v rozvodu z baterií 24V s možným proudem až 150A nevidím jako principielně možné.

Pojistky MRBF se montují pomocí upravených svorek přímo na akumulátor. Pojistky ANL se montují do držáků umístěných obvykle na karoserii vozidla. Oboje tyto pojistky mají svůj původ v autoelektrice a jsou určené pro použití do 32V. Jaký má tazatel odpínač neuvádí.

Jako možnou ochranu před požárem vidím použití kvalitních připojovacích ok lisovaných předepsaným nářadím a nerezavějících šroubů (mosaz, nerez),  velice pečlivou montáž a samozřejmě nehořlavé teploodolné podložky. V případě, kdy je to možné, tak se vyhnout montáži na hořlavé podklady
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 29.11.2023, 11:42 »

Kolegovia, nemýľte so moje úvahy so snahou o nasadenie chrániča.

To bol iba prímer, ktorý mal poukázať na požiarne nebezpečenstvo vysokého prechodového odporu z dôvodu takého stratového výkonu, ktorý je už schopný zapáliť horľavý materiál.
Ako prvé ma napadol prúdový chránič a dôvod jeho nasadzovania - definovaný tepelný stratový výkon pri poruche izolácie.

Pri hodnotách, ktoré uvádza pýtajúci sa sa bežne zvára oceľ elektródou 4-5mm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 30.11.2023, 07:20 »



Upozorňuji jen proto, že mnozí neustále osazují 300mA chránič a za něj další 30mA  podivej



Ale to je přece v pořádku.
Ten 300mA je pak předřazen všem okruhům a to i těm, které se přes 30mA chránič nedávají.
A nebo předřadit všem okruhům 30mA?
No nevím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 30.11.2023, 07:44 »

Asi v dnešní době co by šlo teoreticky použít z aktuální nabídky je asi AFDD+FI 30mA kombi...
Proti požáru...jedno fázový obvod.
Ne všude, ale tam kde to půjde použít.
(Tady by se to dalo nazvat "lepší" jak uvádí minimum norma)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....