Musí mít zásuvky instalované do dřeva speciání izolaci?
Milan Hudec:
Citace: Pavel Horský 30.07.2024, 11:47
Ono co s tím pak, když už je to takto? Snažit se tam alespoň vložit tento distanční rámeček, aby se alespoň malinko eliminovalo to, co popisuje Milan Hudec.
Jinak, zkuste schválně zapálit tuto desku. Jsem přesvědčený, že se vám to jen tak nepovede...jes tli tedy vůbec.
Moc to nepůjde, pokud nebude zvýšenou teplotou okolí dlouhodobě vysušovaná, k čemuž provozni teplota zatěžované zásuvky přispěje.
Za mne jednoznačně předělat, je zjevně porušen návod výrobce.....
jkt:
Citace: Jan Palička 30.07.2024, 22:43
Nebo použít kroužky od Kaisera, buď nové bezestupňové https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/produkte/elektro-installation/unterputz/up1-unterputzdosen/4760/stufenloser-putzausgleich-rahmen-up1?c=3828
Mate tyhle krouzky vyzkousene v klasickych kulatych Kopos krabickach? Na prvni pohled to asi nepujde, ma to hranaty tvar a nezda se, ze by mely byt nejak ohebne (a delat svou praci), ale skoda, hodily by se.
Jan Palička:
Citace: jkt 31.07.2024, 16:45
Mate tyhle krouzky vyzkousene v klasickych kulatych Kopos krabickach? Na prvni pohled to asi nepujde, ma to hranaty tvar a nezda se, ze by mely byt nejak ohebne (a delat svou praci), ale skoda, hodily by se.
Ne, tyhle ne, je to novinka a nevím, jestli se sem dováží a zda nejdou jen na ty jejich nové krabice. Ty červené ano, trochu zmenšují prostor, ale ok. Ty prodávají všechny velkoobchody, většinou po balení
Jan Franěk:
Obávám se, že navrhované řešení za pomoci krabice do sádrokartonu, nebude úplně dobře proveditelné. Dle fotky a poznatků z praxe bývá problém v tom, že deska je lepená přímo na stěnu a v otvoru není potřebná mezera, kam by se mohly ty krabice uchytit.
Za mne je nejlepší cestou použití nástavných kroužků, které správně oddělí vodiče v základní izolaci od dřevotřískové desky.
Plně ale souhlasím s názorem, že nápravu by měla provést dodavatelská firma, která by měla vše provést v souladu s platnými předpisy, bez ohledu na to co má napsáno ve smlouvě o dílo. Reklamovat a důsledně vyžadovat to, co je běžně od dodavatele očekáváno. Kvalitní práci v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.
Radim Strycharski:
„Utopená“ krabice nesplňuje článek 526.5 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Jednou jsem byl přivolán k hořící zásuvce, která zahořela v nějaké takovéto hořlavé stěně, resp. hořela právě ta stěna. Montér přesně takto upevnil zásuvku, protože za novou dřevěnou stěnou byla původní normální bezriziková zeď s normální krabicí. Nová stěna s novým rizikem tím zůstala bez krytí. Pak se montérovi podařilo fázový vodič skřípnout mezi kovový rámeček zásuvky a to dřevo (čl. 522.8.12 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2). Tím se dostala fáze na kostru zásuvky. Zásuvka byla ve stěně zrcadla umývacího prostoru a kostra zásuvky se dotýkala hliníku zrcadla. V zrcadle byla i vodovodní baterie a přes tu se fáze dostala na zem. Přechoďák mezi protlačeným fázovým vodičem a kostrou zásuvky byl však velký, takže proud jenom tekl a hřál prostor bez krabice, aniž by vypadl jistič. Chránič by to zachránil, ale ten tam nebyl (čl. 5.2 ČSN 33 2312 ed. 2). Zrcadlo teplem popraskalo.