Musí mít zásuvky instalované do dřeva speciání izolaci?

(1/7) > >>

Evžen Kuznetsov:
Objednal jsem si kuchyň, a nad pracovní deskou je udělaná dřevěná lišta ze stejného materiálu. Po montáži kuchyně jsem zjistil, že kluci, co to dělali, namontovali zásuvky přímo do dřeva bez jakékoliv izolace. Prostě vyvrtaná díra ve dřevě s přišroubovanou zásuvkou. Elektrikář z jiné firmy, když to viděl, říkal, že je to na okamžitou reklamaci a předělání. Po reklamaci přišel elektrikář z obchodu, který kuchyň montoval, a říkal, že je to v pořádku a žádná izolace tam být nemusí.

Tak kde je pravda? A pokud to má být opraveno, jak mohu firmu donutit to udělat? První věc, co mě napadla, je objednat revizi elektroinstala ce. A co potom? Co když to i po revizi budou odmítat předělat? Napadá mě jenom soud, ale možná jsou i nějaká mimosoudní řešení?

Milan Hudec:
Dejte sem fotku toho díla spolu s názvem kuchyňářské fy.
A zároveň je na tuto skutečnost upozorněte, s tím že zde si mohou oni elektrikáři svoje postupy obhájit, což nemusí být jednoduché, ale šanci jim dejte, je to férový přístup.

Evžen Kuznetsov:
Firma Xxxlutz. A takhle to vypadá.

Petr Borsodi:
Tak záleží na výrobci zásuvek a lamino desky (o dřevo se tady nejspíš nejedná). Např. my máme v kuchyni Tango a desku od Kronospanu (třída reakce D).

https://nizke-napeti.cz.abb.com/cs/faq/detail/18811

https://www.demos-trade.cz/file/45041/

Jirka Š. Svejkovský:
Za mě dobrý.

Zásuvka je uchycená v krabici. Zezadu splňuje krytí. Neodhadnu typ, ale nejspíš bude na montáž do podkladů B až E určená.