Jaká je správná lhůta pro pravidelnou revizi venkovního osvětlení?
František Šohajda:
Citace
Termín (periodu) revize by neměl určovat revizní technik,
Naopak.
V zákoně 250 a NV 190 je napsáno, že součástí každé revize je určení termínu příští revize!!
(Protože neelektrikář majitel neví, kdy je termín........ .proto to dali do zákona)
Jak píší kolegové....
Součástí každé revize (požadovaná dokumentace) je PD a určení VV -jinak revize nejde-nesmí se udělat!
Karel Bělohlávek:
Citace: František Šohajda 20.06.2024, 08:03
Naopak.
V zákoně 250 a NV 190 je napsáno, že součástí každé revize je určení termínu příští revize!!
(Protože neelektrikář majitel neví, kdy je termín........ .proto to dali do zákona)
Je to sice trochu slovíčkaření, ale součástí revizní zprávy je "pouze" doporučení. Vlastní lhůty stanovuje řád prohlídek, údržby a revizí, který musí být pro tento účel zpracován. Ten ale revizní technik v rámci revize určitě nevyhotovuje. Je tedy otázkou, do jaké míry je doporučení lhůty ze zprávy o revizi pro provozovatele závazné.
Příklad z praxe: Jeden kolega uvedl do revizní zprávy doporučenou lhůtu pravidelné revize 2 roky. Zástupce provozovatele mu to rozporoval s odůvodněním, že oni mají ve firmě zavedenou preventivní údržbu, a proto ta lhůta může být dvojnásobná. Co byste takovému člověku odpověděli?
František Šohajda:
Citace
Zástupce provozovatele mu to rozporoval s odůvodněním, že oni mají ve firmě zavedenou preventivní údržbu, a proto ta lhůta může být dvojnásobná. Co byste takovému člověku odpověděli?
Dnes už není v zákoně žádná dvojnásobná lhůta, jak to dříve bývalo! Ani preventivní údržba se zápisem toto už neřeší.... (poklona)
Dnes se revize určuje podle prostředí a určených tabulek.
Milan Hudec:
Rt doporučí postupovat dle řádu a hotovo, není důvod aby se zaplétal do niancí řízení bezpecnosti.
Karel Bělohlávek:
Citace: František Šohajda 20.06.2024, 14:08
Dnes už není v zákoně žádná dvojnásobná lhůta, jak to dříve bývalo! Ani preventivní údržba se zápisem toto už neřeší.... (poklona)
Dnes se revize určuje podle prostředí a určených tabulek.
Viz NV 190/2022 Sb., Příloha 4, písmeno c):
Provozovatelé, kteří mají zpracován řád preventivní údržby, kdy pravidelnými kontrolami a údržbou je zajišťována minimalizace rizik souvisejících s provozem elektrických zařízení, mohou ve svém řádu preventivní údržby stanovit lhůty pravidelných revizí až dvojnásobné.