Jaká je správná lhůta pro pravidelnou revizi venkovního osvětlení?
Karel Bělohlávek:
Citace: Radim Strycharski 24.06.2024, 08:56
Rutinně jsem najetý na vyhl. 100/1995 Sb. a tam AD3 je prostě 1 rok.
To sice ano, ale pro venkovní prostřední je tam uvedeno AB8, AD4 a je to 4 roky. Je to na tom posledním řádku v tabulce.
Často se setkávám s tím, že se venku se uvádí AB8 s omezenou teplotou do -25 °C nebo také kombinace AB3 + AB5.
Jirka Údržbář:
Dle již neplatné ČSN IEC 721-2-1 (následující normu jsem nečetl) je ČR zařazena do mírného typu klimatu (WT), dle tabulky II - Roční extrémní hodnoty jsou -20 až +35 stupňů C, dle tabulky III - Absolutní extrémní hodnoty teploty jsou -30 až +40 stupňů C (tuším cca 10 hodin v roce).
Omezení minusových teplot v protokolu VV u kódu AB8 je tedy myslím správné.