Jaká je správná lhůta pro pravidelnou revizi venkovního osvětlení?

<< < (4/5) > >>

Karel Bělohlávek:
Citace: Radim Strycharski  21.06.2024, 22:05

Stanovování vždycky AD3 by znamenalo univerzálně pro všechny případy automaticky revizní lhůtu 1 rok, což je tedy závěr podezřelý.

S tím úplně nesouhlasím. V ČSN 33 1500/Z3 z r. 2004 je uvedena pro prostředí venkovní a pod přístřeškem lhůta 4 roky. Je tam přímo uvedeno, že tam může být AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než deště. To znamená, že AD není omezen pouze na "původní prostory mokré",  ale záleží také na četnosti výskytu vlivu, lidské činnosti atd.

Citace: Radim Strycharski  21.06.2024, 22:05

ČSN 33 2000-5-51 ed 3 +Z1+Z2 odkazuje u AD mimo jiné na neplatnou normu 60721-3-4:1995, kde jsou kódy 4Z6 až 478 přiřazené u zanedbatelné, stříkající a tryskající vody z jiných zdrojů než z deště.

Teď je otázkou, proč normotvůrci tuto zásadní informaci do -5-51 nepřevedli. Naopak jsou tam u AD4 jako příklad elektrického zařízení uvedena „některá venkovní svítidla“.

Milan Hudec:
Prostory mokré a s trvalým výskytem korozivních nebo znečišťujících látek
Říká 190tka.
Chybějící čárka za prostory či za mokré dělá holt svoje. (dance)

Radim Strycharski:
Citace: Karel Bělohlávek  23.06.2024, 11:42

S tím úplně nesouhlasím. V ČSN 33 1500/Z3 z r. 2004 je uvedena pro prostředí venkovní a pod přístřeškem lhůta 4 roky. Je tam přímo uvedeno, že tam může být AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než deště.

Máte pravdu, u venkovního zařízení s určeným AD3-AD5 může být lhůta 4 roky. Nicméně i tak by se podle mě vliv AD stanovit neměl, pakliže jde jen o déšť. Rutinně jsem najetý na vyhl. 100/1995 Sb. a tam AD3 je prostě 1 rok. Projektanti nám předávají pro venkovní osvětlení nástupišť protokoly s AD3 nebo AD4. Potom bychom správně měli tyto protokoly zahodit a vypracovat si svoje bez AD, aby to bylo v souladu s běžně stanovenou lhůtou 4 roky. Nikdo na venkovní osvětlení kratší lhůtu než 4 roky nestanoví, přes to vlak nejede.

Citace: Milan Hudec  24.06.2024, 08:35

Prostory mokré a s trvalým výskytem korozivních nebo znečišťujících látek
Říká 190tka.
Chybějící čárka za prostory či za mokré dělá holt svoje. (dance)

To vůbec vypadá na šlendrián, určitě nejde o prostory venkovní, byť venkovní prostor je mokrý a obsahuje korozivní a znečišťující látky.

Jirka Údržbář:
V příloze něco z historie.
Starý článek “Vnější vlivy z pohledu soudního znalce” od Ing.Melena (starším autora netřeba představovat).

Jirka Údržbář:
Pokračování.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana