Musíme použít N vodič v prostředí s vnějšími vlivy BE2N1/BE2N2?
Radim Strycharski:
Citace: Marcel Dubský 05.04.2024, 11:43
Při dotažení soustavy TN-C na přívod a nepoužití vodiče N se bude soustava nazývat TN-C-S?
Nebo mohu nazývat soustavu TN-S, ale N vodič už nebude ani v kabelu.
Ano.
Je potřeba si dát pozor, že vodič N opravdu nebude potřeba. Stává se i specializovaný m projektantům na stroje, že dotáhnou 3+PE, ale najednou zvolí konkrétní chránič takový, že pro zkušební tlačítko potřebuje N. Pak se taky stane, že nakreslí zdroj 400/24 V, ale pak firma najde nějaký "lepší" 230/24 V a je to zase v pytli.
Jan Franěk:
Citace: Radim Strycharski 05.04.2024, 12:16
Ano.
Je potřeba si dát pozor, že vodič N opravdu nebude potřeba. Stává se i specializovaný m projektantům na stroje, že dotáhnou 3+PE, ale najednou zvolí konkrétní chránič takový, že pro zkušební tlačítko potřebuje N. Pak se taky stane, že nakreslí zdroj 400/24 V, ale pak firma najde nějaký "lepší" 230/24 V a je to zase v pytli.
Naprostý souhlas. Osobně bych minimálně k rozvaděčům připravil plný počet vodičů a pak vás nemůže prakticky nic překvapit. Případné úpravy se budou řešit pouze místně z konkrétního rozvaděče. Ne že by 3L + PE nebylo možné, ale v praxi pak potkáváme mnoho problémů právě díky podobným usporám hned na začátku kdy se vodič N zdál být někomu zbytečný
Jen poznámka. Ikdyž budete mít jen 3L + PE, už to přece nemůže nikdy být TN-C, protože zeleno/žlutý vodič už má pouze ochrannou funkci a ne pracovní. Tedy nemá Combinovanou funkci, ale Separovanou (rozdělenou) funkci.
Milan Hudec:
Pch, nevyžadujících N na vstupu není přehršle, osobně bych si rozvod bez N nelajzl, byl bych dříve či později za hňupa a to oprávněně.
Miroš Jan:
Citace: Marcel Dubský 05.04.2024, 09:12
,
Musíme přivést N vodič do rozvaděčů k technologickým celkům (dřevařská výroba) pokud není N vodič vůbec použitý a hlavně není nutný (všechny spotřebiče jsou 3f)?
Co si mám představit pod pojmem technologické celky?
Karel Bělohlávek:
Citace: Jan Franěk 05.04.2024, 12:28
Jen poznámka. Ikdyž budete mít jen 3L + PE, už to přece nemůže nikdy být TN-C, protože zeleno/žlutý vodič už má pouze ochrannou funkci a ne pracovní. Tedy nemá Combinovanou funkci, ale Separovanou (rozdělenou) funkci.
Tímto vysvětlením bych si nebyl úplně jistý. Není to tak dávno, kdy se ochranný vodič, který ztratil svou pracovní funkci ze své podstaty, ne tedy rozdělením (separací) na dva samostatné vodiče, nazýval stále PEN, viz přiložený obrázek z první edice 4-41.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana