Musíme použít N vodič v prostředí s vnějšími vlivy BE2N1/BE2N2?
Marcel Dubský:
,
Musíme přivést N vodič do rozvaděčů k technologickým celkům (dřevařská výroba) pokud není N vodič vůbec použitý a hlavně není nutný (všechny spotřebiče jsou 3f)?
Norma předepisuje proudové chrániče k přívodům (všechny vodiče) do rozvaděčů, které jsou v prostředí BE2N1 nebo BE2N2 - u nás je to typicky každý provoz.
Je zakázáno použít soustavu TN-C.
N vodič fyzicky nepotřebuji, nepoužívám. Jak nazvat soustavu ve které NEPOTŘEBUJI N vodič?
Jirka Dobrovolný:
Když N nepotřebujete, proč byste ho tahali? Samozřejmě je nutné splnit podmínku, že technologický celek N nepotřebuje a to znamená, že nevyžaduje PEN, ale stačí jen PE. Soustava bude TN(-C)-S bez N vodiče. Proudový chránič sám o sobě k funkci N vodič nepotřebuje. (Tím spíš, pokud je testovací tlačítko zapojeno mezi dvě fáze.) Pokud ovšem stroje vyžadují PEN tedy pracovní vodič s ochrannou funkcí, je výše uvedené nemožné použít.
František Šohajda:
Citace
Norma předepisuje proudové chrániče k přívodům (všechny vodiče) do rozvaděčů, které jsou v prostředí BE2N1 nebo BE2N2 - u nás je to typicky každý provoz.
Je zakázáno použít soustavu TN-C.
Pokud norma uvádí že všechny "pracovní" vodiče, tak je pracovní i N vodič.
A pokud zakazuje TN-C tak Je rozdělení PEN na PE+N a N je ukončeno v rozvaděči.
Jirka Dobrovolný:
Citace: František Šohajda 05.04.2024, 10:20
Pokud norma uvádí že všechny "pracovní" vodiče, tak je pracovní i N vodič.
A protože pracovní vodiče jsou L1, L2, L3, N, tahám k ledničce vždy 5x1,5 a jistím B10A/3.
Že ne? ... Co nepotřebuju, to tahat nemusím. Pokud je na BPS v prostoru s nebezpečím výbuchu motor míchadla, je řetězec tento: Jištění 3+N(+PE) -> Chránič 3+N (+PE) a z chrániče už jen 3(+PE) -> Softstart -> CYKY-J 4 x průřez -> motor. Takto je to X krát v Y rozvaděčích. Udělal někde Agrikomp chybu?
Marcel Dubský:
Citace: František Šohajda 05.04.2024, 10:20
Pokud norma uvádí že všechny "pracovní" vodiče, tak je pracovní i N vodič.
Tím jsem spíše myslel všechny kabely, které vstupují do prostoru (BE2N1 a BE2N2).
Souhlasím s panem Jirkou. Ale.
Při dotažení soustavy TN-C na přívod a nepoužití vodiče N se bude soustava nazývat TN-C-S?
Nebo mohu nazývat soustavu TN-S, ale N vodič už nebude ani v kabelu.
PE slouží vždy jen jako PE. Nikdy není použitý jako PEN - Používáme tedy pouze soustavu, která uvažuje s L1,L2,L3,PE.
V praxi bych nechal dotáhnout 5-ti vodičový kabel do rozvaděče, kde bych ho ukončil na svorce N, která by nikdy nikam nepokračovala. To je zbytečné a nelogické.
Navigace