Musíme použít N vodič v prostředí s vnějšími vlivy BE2N1/BE2N2?

<< < (8/8)

Jan Franěk:
Citace: Milan Hudec  10.04.2024, 19:52

Vidím to ze dvou rovin.
1.normotvůrci jsou na palici, což lze ještě pochopit, ale že dlouhodobě? (měnit barvy vodičů je dětinské)


Nevím co máš na mysli. Spojením trhů v Evropě do jednoho velkého, docházelo a ještě dochází ke sjednocování mnohých předpisů. což sebou samozřejmě nese mnoho problémů. Nicméně už poměrně dlouhou dobu platí barvy které dnes používáme a přeznačené PEN vodiče modrým proužkem je drobnost která zpřehlední zapojení v každém rozvaděči. Halířová položka s velkým bezpečnostním přesahem. Nevidím v tom takový problém a přiznávám že ani chybu našich normotvůrců.
Ovšem také přiznávám že mnohé z toho sjednocování se mi také příčí. Například dnešní značení kabelů J a O je z mého pohledu elektrikáře, který vyrůstal na téměř dokonalém značení ABCD, silně nedostatečné.

Milan Hudec:
Nikdo normální nepíše háček nad "p",  a nikdo normální neudělá z šedého PEN  šedou fázi.
Barvy musí být neměnné stovky let, počet druhů vodičů a barev je jaksi ustálen.
Od toho jsou normativní národní podmínky.

Václav Třetí:
Citace: Milan Hudec  10.04.2024, 21:23

nikdo normální neudělá z šedého PEN  šedou fázi.



Šedý PEN se už příliš často nepotkává. Instalací z let 1950 až 1965 už naštěstí mnoho v provozu není. Od r. 1965 se již PEN (a PE) značil barvou zelenou a pouze N byl šedý.

Milan Hudec:
Citace: Václav Třetí  11.04.2024, 06:02

Šedý PEN se už příliš často nepotkává. Instalací z let 1950 až 1965 už naštěstí mnoho v provozu není. Od r. 1965 se již PEN (a PE) značil barvou zelenou a pouze N byl šedý.

Jasně, příkladů je povícero, modra/červená nejprve fáze, pak DC, dnes zas pól DC bílá.
U vodiče PE vyvedeného z PEN šíny stačí aby chránil pospojovaný bojler a rázem po něm budou téct pracovní proudy......
Tím chci říct, že barevná nejistota setrvává a je na elektrikáři aby identifikaci vodičů věnoval pozornost než nějaký odpojí.

Karel Bělohlávek:
Citace: Václav Třetí  11.04.2024, 06:02

Šedý PEN se už příliš často nepotkává. Instalací z let 1950 až 1965 už naštěstí mnoho v provozu není. Od r. 1965 se již PEN (a PE) značil barvou zelenou a pouze N byl šedý.


Označení vodičů při styku starého a nového značení je řešeno ČSN 33 0165 ed. 2, čl. 11.3. Pro izolované vodiče platí čl. 11.3.2. Šedý ochranný vodič se musí označit na koncích zelenožlutými návlečkami. Zelený se dodatečně označit nemusí. Označení PEN se tam kupodivu neřeší.

Citace: Jan Franěk  10.04.2024, 20:23

Ovšem také přiznávám že mnohé z toho sjednocování se mi také příčí. Například dnešní značení kabelů J a O je z mého pohledu elektrikáře, který vyrůstal na téměř dokonalém značení ABCD,  silně nedostatečné.


Je zajímavé, že dle ČSN 33 0165 ed. 2, čl. 6 je toto značení uvedeno stále jako doporučené. Dokonce se ho doporučuje používat ve schématech nebo v podkladech pro objednávky. Ta norma je z roku 2014.