Lze napojit bod rozděleni na svod hromosvodu?

<< < (8/17) > >>

Fuk Tomáš:
Citace: Jan Franěk  19.01.2024, 10:41

Osobně to vidím asi tak, že pokud je obvodový zemnič, nebude problém se k němu prokopat a napojit s vývodem k METce. V případě základového zemniče ke kterému se nedostanu jinak než připojením na spodek svodu, bych vytvořil asi vlastní zemnič a teprve ten připojil na vývod ze zemniče vedoucí ke svodu.
K tomu asi není co dodat  (poklona)

Jirka Dobrovolný:
Citace: Jiří Schwarz  18.01.2024, 21:11

U bleskového proudu se nějak došlo k vlně 10/350 mikrosekund, při té je úbytek cca 1kV na 1m rovného vodiče.


Ano, zkrátka je potřeba vždy zohlednit, zda nemůže dojít k nebezpečnému rozdílu potenciálů, respektive udělat taková opatření, aby k rozdílu potenciálů nedošlo tam, kde to je nebo může být nebezpečné. To bych řekl je stěžejní myšlenka. Je to taky důvod, proč se ekvipotenciáln í pospojování provádí. Že metr drátu je za určitých podmínek alternativou vysokonapěťové ho zdroje se schopností zabíjet, si málo kdo uvědomuje.

Peter Lovacký:
Citace: Jan Franěk  19.01.2024, 10:41

V případě základového zemniče ke kterému se nedostanu jinak než připojením na spodek svodu, bych vytvořil asi vlastní zemnič a teprve ten připojil na vývod ze zemniče vedoucí ke svodu.

A hodnota toho "vlastného zemniča" by mala vyhovovať 62 305..? ..alebo čomu..? ?
Ak vám dobre rozumiem, tak vlastne máte na mysli tak či tak prepoj zo zvodu na METku, akurát ten "prepoj" by viedol mimo základový zemnič,..a po trase by bol ešte dajak uzemnený...

Nemyslím žeby to tak nemohlo byť,..len uvažujem, že akému článku normy by takéto riešenie vyhovovalo...,  resp. s akými článkami by to bolo v rozpore..
Napríklad,.. nemyslíte, že by takou to úpravou došlo nielen k úmyselne nerovnomernému uzemneniu zvodov,..ale aj k nevyváženému rozdeleniu bleskových prúdov...?

Citace: Jirka Dobrovolný  19.01.2024, 15:48

Ano, zkrátka je potřeba vždy zohlednit, zda nemůže dojít k nebezpečnému rozdílu potenciálů, respektive udělat taková opatření, aby k rozdílu potenciálů nedošlo tam, kde to je nebo může být nebezpečné.

Presne..,  "s" je tiež jedno z rizík na ktoré som upozornil ..
A takisto i p. Fuk,..že spoľahlivo odizolovať je jeden zo základných princípov ochrany ....

Tomáš Říha02:
Koukal jsem na foto základů a na nich je vidět jak svody trčí přímo z betonu základové desky. . Pásek kolem základu je tedy zabetonován a není k němu přístup. Přidávám foto sousedního domu ze stejného projektu.

Fuk Tomáš:
Citace: Tomáš Říha02  19.01.2024, 19:03

Přidávám foto sousedního domu ze stejného projektu.

Tak ten zřejmě vývod pro MET má.